автоматов - да. есть другие замечания.

  1. 1-е узо 40А 30мА перегружено
  2. свет без узо
  3. на вводе в квартирный щиток желательно поставить выключатель нагрузки на ток не менее 63А
  4. сделать нормальную схему, как уже просил Авмал, с указанием сечений кабелей.
  5. нет схемы этажного щита. где счетчик?