автоматов - да. есть другие замечания.
- 1-е узо 40А 30мА перегружено
- свет без узо
- на вводе в квартирный щиток желательно поставить выключатель нагрузки на ток не менее 63А
- сделать нормальную схему, как уже просил Авмал, с указанием сечений кабелей.
- нет схемы этажного щита. где счетчик?