Добрый день! Делаю ремонт в двухкомнатной квартире в панельной двушке 71 года. Вся проводка двужильный алюминий. На кухне, в ванну и в большую комнату провёл новые линии от щитка кабелем ВВГ нг LS медь. Осталась маленькая комната, в которой глобальных переделок электрики нет. Надо всего лишь перенести одну розетку на перпендикулярную стену. Т.е. кабель пойдёт к полу, далее под стяжкой и потом вертикально вверх к новой розетке. Включаться будет ночник и ноутбук. Какой марки алюминиевый кабель можно проложить под стяжку (без гофры)?
Спасибо!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.06.2012 в 14:45:48

АВВГ 2*16 или более крупное сечение.

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

20.06.2012 в 14:48:31

На 16? На 2,5 разве не хватит?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

20.06.2012 в 14:55:32

VadimSU написал : Какой марки алюминиевый кабель можно проложить под стяжку?

Да никакой, блин. Запрещено меньше 16 кв. мм использовать. Если сможете на розетку такой завести - вперед, как говорится, Христос навстречу. А нет - тогда только медь. Сечение надо смотреть по нагрузке, но не менее 1,5 кв. мм.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

20.06.2012 в 14:56:35

web-rr написал : АВВГ 2*16 или более крупное сечение.

:)СИПом тоже можно.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.06.2012 в 14:58:09

VadimSU написал : Какой марки алюминиевый кабель можно

Никакой ! Алюминий в квартире давно под запретом, читайте ПУЭ....

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

20.06.2012 в 14:58:49

web-rr написал : АВВГ 2*16 или более крупное сечение.

  • мож бронированный сразу?? Эко вы с 2*16 загнули. ПС. А по-хорошему, в месте старой розетки сделать распайку, соединить с медью любым дозволенным способом, а потом уже медь в гофру и в стяжку.
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 15:01:00

VadimSU написал : ВВГ нг LS

тут всё грамотно. А вот дальше уже дурить начал:

VadimSU написал : Какой марки алюминиевый кабель можно проложить...

Вот народ и глумится (юмор надо понимать):

web-rr написал : АВВГ 2*16 или более крупное сечение.

masol666 написал : СИПом тоже можно.

:D

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

20.06.2012 в 15:54:08

Юрий-Электр написал : Никакой ! Алюминий в квартире давно под запретом, читайте ПУЭ....

Про это читал на этом форуме. Но никто же мне новую квартиру не даст, да и в этой переделывать не будут - кроме меня :).

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

20.06.2012 в 15:56:23

Alexiy написал : Вот народ и глумится (юмор надо понимать)

Согласен. Юмор и сам люблю.

Буду думать. Просто к той стене где планируется именно эта розетка - надо либо всю кухню проштробить по полу, либо всю большую комнату. Рядом стены с медью нет. Хотел решить по простому.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.06.2012 в 17:09:00

VadimSU, Сделайте новую, 100% медную проводку, не зависимо от того новая у вас квартира, или старая. Вам там жить. Не надо алюминий с медью бодяжить.....