ВТБ! написал :
Та самая стальная полоса от контура заземления ведётся до опоры и поднимается в бокс (медью или сталью) до шины PE.
К той же шине присоединяется PEN от ВЛ.
От неё идут проводник PE (жила подземного кабеля) и перемычка N к автомату, или счётчику, или к шине N.
Та самая стальная полоса от контура заземления ведётся до опоры и поднимается в бокс (медью или сталью) до шины PE.
К той же шине присоединяется PEN от ВЛ.
От неё идут проводник PE (жила подземного кабеля) и перемычка N к автомату, или счётчику, или к шине N.
web-rr написал :
Так. Давайте определимся. Площадь дома, этажность и фото домика снаружи.
Будут ли производственные нужды в доме? Типа "Циркулярочка с трёхфазным движком", "У меня 6 коров, кормодробилка с движком на 7 кВт нужна", "Я предприниматель и шлакоблоки делаю. По нескольку часов в день будут вибростол работать и бетономешалка".
320м2, два этажа, ничего производственного не будет, обычная бытовая техника,
холодильники, морозильники, стиралки, посудомойки, телики, проекторы, гейзер и противоток в бассейне в пределах 3квт, сауна, парогенератор, вентиляция.
ВТБ! написал :
Тогда 10 киловат с одной фазы заведомо хватит и останется.
3*10?
Чего три-то? Надо класть пять, пусть лучше две не пригодятся, чем жалеть, что не положили... Ну ладно на 25 я размечтался, а пять жил - нужно.
Тут еще такой момент, при таком подходе к подключениям, мощностям и автоматам в щите в этом поселке в скором времени предвидятся проблемы с качеством электроснабжения. Перекос фаз, напряжение на нуле и прочие удовольствия весьма вероятны. Поэтому если закапывать кабель - надо три фазы.
Так. Давайте определимся. Площадь дома, этажность и фото домика снаружи.
Будут ли производственные нужды в доме? Типа "Циркулярочка с трёхфазным движком", "У меня 6 коров, кормодробилка с движком на 7 кВт нужна", "Я предприниматель и шлакоблоки делаю. По нескольку часов в день будут вибростол работать и бетономешалка".
Dale написал :
При таком богатстве выбора - самый правильный вариант. И если трасса свободна, нет клумб, заборов и беседок - надо класть кабель.
Вббшв 5*25
Допустим что гараж отдельно стоящее строение. Так или нет?
Тогда ввод в дом со столба СИП. Вы не озвучивали специфичных хотелок - поэтому одна фаза Вам нужна. СИП 2*16. На фасаде переходим с СИПа на медь (6-ку или 10-ку, пусть запас будет) и далее в дом к будущему учётно-распределительному щиту.
Администрация поселка сподобилась поставить по моей улице столбы, и оказалась настолько лояльной,
что у меня есть возможность организовать завод электричества в дом так как мне нужно.
Проблема в том, что я не знаю как сделать лучше всего, чтобы избежать косяков в будущем.
В общем сейчас у меня времянка-воздушка, ящик с счетчиком(меркурий) и автоматом 32А(никто ничего не говорил, просто в местном лабазе больше не было) на столбе.
На столбе он и останется, но начинку я волен поменять, выделенная мощность 10кВт, но можно "решить вопрос" с увеличением.
Сказали что можно даже 380 завести, было бы желание "решать вопрос".
У меня дом и отдельно гараж, в будущем предполагаю в гараже поставить дизель-станцию автоматическую для резерва,
а в доме UPS т.к. гараж неотапливаемый. Щиток будет в доме разумеется.
вопросы такие
электричество можно завести первоначально в дом, а можно в гараж, можно по воздуху, а можно под землей, как лучше и каким кабелем делать?
контур заземления могу сделать свой, куплены уголки и железная полоса, куда ее заводить?