Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

21.06.2012 в 18:22:14

ВТБ! написал : Tornразделение PEN в боксе на опоре?

а что это? если на пальцах

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28640

22.06.2012 в 09:13:55

Та самая стальная полоса от контура заземления ведётся до опоры и поднимается в бокс (медью или сталью) до шины PE. К той же шине присоединяется PEN от ВЛ. От неё идут проводник PE (жила подземного кабеля) и перемычка N к автомату, или счётчику, или к шине N.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

22.06.2012 в 11:19:10

ВТБ! написал : Та самая стальная полоса от контура заземления ведётся до опоры и поднимается в бокс (медью или сталью) до шины PE. К той же шине присоединяется PEN от ВЛ. От неё идут проводник PE (жила подземного кабеля) и перемычка N к автомату, или счётчику, или к шине N.

спасибо

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.06.2012 в 12:30:33

ВТБ! написал : Тогда кабель 5*6 (по меди)

А чем алюминий (скажем 10-16мм2) в данном случае не угодил?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28640

22.06.2012 в 12:55:04

Аникей

Я просто уточнил для какого материала указано сечение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу