Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.06.2012 в 15:13:10

Юбер написал : УЗО это глубоко фиолетово.

УЗО это глубоко фиолетово ровно до момента включения мощного потребителя в перепутанную розетку. И ток потечет между фазой и землёй, прибор будет работать, но УЗО сочтёт это за утечку и сработает.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.06.2012 в 15:22:48

Mfata,
Многие уверенны, что смонтировав УЗО, ДИФ в домах, где не было его изначально можно хорошо заработать. И не умея проводить комплексное обследование (особенно когда в щите бардак и силовые линии квартир идут одножильным проводом) попадают в тупик. Ну, тут еще часть трехжилка, квартиросъемщик нахимичил и т. д.
Поэтому в старых домах и не рекомендуют ставить УЗО, типа третьего провода нет.
Электрик, пришедший к Вам, в первую очередь должен был проверить правильность подключения отходящих линий по Вашей квартире.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

24.06.2012 в 15:26:49

Юбер написал : УЗО это глубоко фиолетово.

Если в розетку подключена нагрузка УЗО будет выбивать

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

24.06.2012 в 19:32:37

конечно, и не обязательно мощный прибор, достаточно преодолеть предел указанной утечки на узо...