skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

26.06.2012 в 04:19:35

Хочу протянуть 2 дополнительные линии на 25А от щитка в квартиру - буду делать делать 2 теплые лоджии. Подскажите все ли я правильно просчитал. Буду благодарен за советы.

Щиток(текущее состояние):
Счетчик СО-51ПК (10-40А),
УЗО 40А, 30ма автомат 25А ( на электроплиту) 2 автомата 16А

Щиток(после прокладки линий): Счетчик 60А(80А) - меняю старый УЗО 40А, 30ма - остается автомат 25А ( на электроплиту) - остается 2 автомата 16А - остается 2 автомата 25А + 1 УЗО 40А (30ма) или 2 диф-автомата 25(ма)

Примерный расчет потребления энергии в квартире: *плита 25А (текущая линия на плиту) *кухня = 3,15квт/16А (текущая линия на кухню) телевизор 0.15квт свч 1квт чайник 2квт

*лоджия в кухне = 3.4квт/25А (новая линия)
холодильник 0.5квт радиатор 0.75квт радиатор 1квт телевизор 0.15вт +стиралка в ванной 1квт

*комната = 1.6квт/16А (текущая линия в комнату) электроника(аудио/видео/PC) 1.5квт

*лоджия в комнате = 3.2квт/25А (новая линия) телевизор 0.2квт беговая дорожка 1.5квт радиатор 2х0.75 = 1.5квт
или кондиционер 1квт(вместе работать не будут)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.06.2012 в 04:48:59

skuvv написал : Подскажите все ли я правильно просчитал.

Сначала надо выяснить, дадут ли вам дополнительную мощность. И позволяет ли состояние стояка так его грузить. Необходимо фото этажного щита

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.06.2012 в 08:01:13

А можно вопрос?

Зачем на 3,2кВт Вам понадобился автомат 25А? Если 16А это 3,5кВт...

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

26.06.2012 в 14:56:33

andrewkhv написал : Сначала надо выяснить, дадут ли вам дополнительную мощность. И позволяет ли состояние стояка так его грузить. Необходимо фото этажного щита

В звонил в местный электросбыт - сказали не вопрос, тянуть самому проводку, а уже счетчик новый они установят/запломбируют. Фото щитка позже сделаю, насчет ввода сам не знаю что там....

to SVKan, можно и 16А конечно, но думаю про запас взять на будущее.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.06.2012 в 15:05:33

skuvv написал : to SVKan, можно и 16А конечно, но думаю про запас взять на будущее.

Может сразу про запас ампер на сто поставить? Чтобы все сгорело синим пламенем, а автомат "с запасом" целенький остался...

Автомат подбирается не "с запасом", а под линию. Больше 16А нафиг не требуется...

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

26.06.2012 в 16:21:41

SVKan Спасибо, учту

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

27.06.2012 в 17:00:46

Сделал фото щитка: и фото автоматов:

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

28.06.2012 в 12:44:42

up

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.