28.09.2015 в 15:27:26
ink_mast написал : Зы. В выложенных испытаниях АВ АББ и ВМ 63 были номиналом 10 А?
к сожалению не знаю, так как в документе нет информации об этом. Точно только, что оба автомата были с характеристикой "В". А это играет роль? Если да, то попытаюсь узнать.
28.09.2015 в 17:53:17
КЭАЗ написал : А это играет роль? Если да, то попытаюсь узнать.
Не особо, так как испытания с такими ошибками, что вероятно "на дурочка" были рассчитаны. Просто пределу дурошлепства иногда нет границ, вот и подумал, что наверняка сравнивали АВ еще и разных номиналов. ;)
29.09.2015 в 00:37:28
ink_mast написал : испытания с такими ошибками, что вероятно "на дурочка" были рассчитаны
А еще в тексте "протокола" куча грамм. ошибок.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.10.2015 в 15:54:47
ink_mast написал : Естественно нет, а то что при Т ниже минус 5 градусов АВ должны специально проектироваться
Специалисты КЭАЗ специально заложили в конструкцию аппарата работоспособность при отрицательных температурах для того, чтобы можно было экономить на обогреве щитов наружного исполнения. Подобные отрицательные температуры в европейских условиях - редкость, поэтому там специально проектируют аппараты для нетипичных условий. У нас все заложено изначально, что расширяет сферу применения ВМ63.
03.10.2015 в 01:10:29
КЭАЗ написал : специально заложили в конструкцию аппарата работоспособность при отрицательных температурах
Расскажите поподробнее, пож.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.10.2015 в 20:53:38
КЭАЗ, Вы бы еще раз перечитали приведенные вами тесты. Что там испытывали? ;)
06.10.2015 в 07:42:13
Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?
06.10.2015 в 08:31:50
танкомастер написал : Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?
Это халатность со стороны производителя, в скором времени наверняка положение дел будет исправлено.
06.10.2015 в 08:43:17
ZooZoo написал : Расскажите поподробнее, пож.
Конечно. На этапе создания конструкторской документации (когда еще мы выпускали ВМ40) был произведен анализ требований щитовиков, проектировщиков и сетевых компаний. Одним из основных требований была работоспособность в условиях пониженных температур. Это особенно актуально для нашей страны, где люди экономят на обогреве щитов, или когда просто обогрев не работает. Были подобраны материалы для OptiDin ВМ63, которые спокойно переносят низкие температуры. Другие производители выпускают специальные серии для пониженных температур под заказ, так как, допустим в Европе, намного более мягкие зимы.
06.10.2015 в 08:53:30
танкомастер написал : Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?
Поясните, на основе чего вы пришли к такому мнению? КЭАЗ позиционирует аппараты в низком и среднем ценовом сегменте, в будущем возможно и в высшем классе. Так же у нас развивается службы сервиса, в частности, я этим занимаюсь. Вот например, у человека перестали включаться автоматы после КЗ. Мы их бесплатно заменим на новые. Вообще процент брака нашей продукции все время снижается, так что не бойтесь пробовать изделия КЭАЗ. У меня дома стоят ВМ63, которые несколько раз отключали КЗ. Живы-здоровы уже 3 года после этого.
06.10.2015 в 12:09:48
КЭАЗ, у нас, на Украине, сейчас никто не боится пробовать ваши автоматы, а будущее под вопросом. В парламент внесли законопроект о запрете импорта из РФ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу