Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 14:08:20

ink_mast написал : КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.

К сожалению есть результаты испытаний тепловых расцепителей только до минус 25 градусов. Далее методом линейной интерполяции.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 14:37:39

КЭАЗ написал : Далее методом линейной интерполяции.

И до каких это температур?

ink_mast написал : Гост Р 50345-2010 7 Стандартные условия эксплуатации Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе. 7.1 Диапазон температур окружающего воздуха Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С. >Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С. Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.

0
Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 15:04:31

siBEERian, Если есть желание помочь заводу, снимите этот автомат, разберите аккуратно, чтобы ничего не вылетело оттуда и сфотографируйте во всех ракурсах. Затем выложите фотки сюда, если не сложно.

0
Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 15:08:48

ink_mast, я так понимаю вы намекаете на то, что в щитках температура не может опустится ниже минус 5, потому что Гост Р 50345-2010 так велит? Поясните, пожалуйста. Сразу скажу что матушка-природа велит иначе и обогрев щитков не всегда помогает.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 15:15:46

КЭАЗ написал : я так понимаю вы намекаете на то, что в щитках температура не может опустится ниже минус 5

Естественно нет, а то что при Т ниже минус 5 градусов АВ должны специально проектироваться.

Зы. В выложенных испытаниях АВ АББ и ВМ 63 были номиналом 10 А?

0
Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 15:27:26

ink_mast написал : Зы. В выложенных испытаниях АВ АББ и ВМ 63 были номиналом 10 А?

к сожалению не знаю, так как в документе нет информации об этом. Точно только, что оба автомата были с характеристикой "В". А это играет роль? Если да, то попытаюсь узнать.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 17:53:17

КЭАЗ написал : А это играет роль? Если да, то попытаюсь узнать.

Не особо, так как испытания с такими ошибками, что вероятно "на дурочка" были рассчитаны. Просто пределу дурошлепства иногда нет границ, вот и подумал, что наверняка сравнивали АВ еще и разных номиналов. ;)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.09.2015 в 00:37:28

ink_mast написал : испытания с такими ошибками, что вероятно "на дурочка" были рассчитаны

А еще в тексте "протокола" куча грамм. ошибок.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

02.10.2015 в 15:54:47

ink_mast написал : Естественно нет, а то что при Т ниже минус 5 градусов АВ должны специально проектироваться

Специалисты КЭАЗ специально заложили в конструкцию аппарата работоспособность при отрицательных температурах для того, чтобы можно было экономить на обогреве щитов наружного исполнения. Подобные отрицательные температуры в европейских условиях - редкость, поэтому там специально проектируют аппараты для нетипичных условий. У нас все заложено изначально, что расширяет сферу применения ВМ63.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.10.2015 в 01:10:29

КЭАЗ написал : специально заложили в конструкцию аппарата работоспособность при отрицательных температурах

Расскажите поподробнее, пож.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2015 в 20:53:38

КЭАЗ, Вы бы еще раз перечитали приведенные вами тесты. Что там испытывали? ;)

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

06.10.2015 в 07:42:13

Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.10.2015 в 08:31:50

танкомастер написал : Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?

Это халатность со стороны производителя, в скором времени наверняка положение дел будет исправлено.

0
Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

06.10.2015 в 08:43:17

ZooZoo написал : Расскажите поподробнее, пож.

Конечно. На этапе создания конструкторской документации (когда еще мы выпускали ВМ40) был произведен анализ требований щитовиков, проектировщиков и сетевых компаний. Одним из основных требований была работоспособность в условиях пониженных температур. Это особенно актуально для нашей страны, где люди экономят на обогреве щитов, или когда просто обогрев не работает. Были подобраны материалы для OptiDin ВМ63, которые спокойно переносят низкие температуры. Другие производители выпускают специальные серии для пониженных температур под заказ, так как, допустим в Европе, намного более мягкие зимы.

0
Аватар пользователя
КЭАЗ

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

06.10.2015 в 08:53:30

танкомастер написал : Прочитал про автоматы КЭАЗ, неужели такие они некудышние? хуже ИЕК и им подобным?

Поясните, на основе чего вы пришли к такому мнению? КЭАЗ позиционирует аппараты в низком и среднем ценовом сегменте, в будущем возможно и в высшем классе. Так же у нас развивается службы сервиса, в частности, я этим занимаюсь. Вот например, у человека перестали включаться автоматы после КЗ. Мы их бесплатно заменим на новые. Вообще процент брака нашей продукции все время снижается, так что не бойтесь пробовать изделия КЭАЗ. У меня дома стоят ВМ63, которые несколько раз отключали КЗ. Живы-здоровы уже 3 года после этого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу