беглый поиск ничего особого не дал. выяснил что используется низкое напряжение, герметичные светильники. выключатель снаружи(это понятно, на общий свет). как быть с выключателями на каждый бокс? тип прокладки( на изоляторах и роликах) - что это и какие ещё варианты? КК? труба не металл?
есть ли более подробный норматив по этому вопросу? заранее благодарен
То что лично видел сам - проводка в мет.трубах,РК металл,вкл ИПишный 65.По поводу пониженного U - сильно сомневаюсь что оно там было.Помещение особо влажное,сырость,хотя и приточка и вытяжка в наличии.
И это пройдёт ...
стационарные светилиники,пластиковые трубы,запитать через узо.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
там есть пара трансформаторов на 36в 2.5кВт
у нас в овощехранилище 36 В.
с напряжением всё ясно, а что про изоляторы? как это правильно должно выглядеть? стены и потолок- бетон, штукатурка
Можно и по стене открыто (в боксах) если сеть на 36 В.
Линию лучше закольцевать.
Может трансформаторы наверху поставить,т.е. над землёй,по возможности...
трансы уже стоят в спец помещении по одному на каждом конце коридора. поэтому коридора два, кольцевать скорее всего не буду ибо расход кабеля увеличится. лучше толще взять изначально..
ещё вопрос по выключателям- если по коридору но снаружи бокса каждого то считается что ни СНАРУЖИ помещения или это относится ЗА дверью коридора?