SVKan написал : Скорее всего под режимом тяжелой нагрузки подразумевался толчковый пуск
Нет. на толчковый пуск отдельная настройка
03.07.2012 в 21:50:31
SVKan написал : Скорее всего под режимом тяжелой нагрузки подразумевался толчковый пуск
Нет. на толчковый пуск отдельная настройка
04.07.2012 в 20:00:18
iyri написал :
- Не согласен. В паспорте 5- ти кратное превышение пускового тока 68х 5= 340, после этого должен был уйти в защиту, у меня только 260.
В подобных устройствах указывается не фактический ток, а FLC. А он всегда больше. Иногда даже в разы. Да и сами себе ответили. Для срабатывания токовой защиты, тока не хватило. А тепловая защита слишком инерционна.
iyri написал :
- в категории защиты нагрузки- установил режим- тяжелая нагрузка, должен был отработать.
Запуск более 5-10с это как раз и есть тяжелые условия. Параметры по току надо снизить где то на 25%.