iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

03.07.2012 в 21:50:31

SVKan написал : Скорее всего под режимом тяжелой нагрузки подразумевался толчковый пуск

Нет. на толчковый пуск отдельная настройка

0
Вложение
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

04.07.2012 в 20:00:18

iyri написал :

  • Не согласен. В паспорте 5- ти кратное превышение пускового тока 68х 5= 340, после этого должен был уйти в защиту, у меня только 260.

В подобных устройствах указывается не фактический ток, а FLC. А он всегда больше. Иногда даже в разы. Да и сами себе ответили. Для срабатывания токовой защиты, тока не хватило. А тепловая защита слишком инерционна.

iyri написал :

  • в категории защиты нагрузки- установил режим- тяжелая нагрузка, должен был отработать.

Запуск более 5-10с это как раз и есть тяжелые условия. Параметры по току надо снизить где то на 25%.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.