Sabre написал :
Сверхтоки определяются максимальной мощностью потребителей энергии. Надо исходить из мощности.
У вас есть такие данные?
Нет и не будет. Посему надо их сделать. Поставить ограничивающий автомат.
Причем с верятностью 99,99999999% он уже есть в лестничном щитке. Уточнить какой именно и после этого принимать решение по номиналу УЗО.
Sabre написал :
Электрическая схема приведена без привязки размещения элементов цепи к месту размещения. Если входное УЗО уже стоит на лестничной площадке, то дублировать его в квартирном щитке бесмысленно.
Без схемы этажного щитка анализировать внутриквартирный щиток бесмыслено. Беспредметный разговор.
Если УЗО стоит в квартирном щитке на все линии сразу, то оно выполняет не противопожарные функции, а функции защиты людей. И иметь номинал по утечке выше 30мА оно не может.