el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.07.2012 в 22:24:35

kozhnik написал : На теплый пол в ванной и на балконе предполагается поставить 2 автомата С16, защитить это УЗО 63А 30мА. Допустимый вариант?

Напрашивается вывод, что кабель будет 3х2,5. Его жилами очень запросто можно выворотить клеммы термостата. Проложите кабель 3х1.5, поставьте АВ С10 и УЗО 25А 30мА, если уж хотите отдельную диффзащиту на теплые полы.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2012 в 07:46:25

Sabre написал : Сверхтоки определяются максимальной мощностью потребителей энергии. Надо исходить из мощности.

У вас есть такие данные? Нет и не будет. Посему надо их сделать. Поставить ограничивающий автомат. Причем с верятностью 99,99999999% он уже есть в лестничном щитке. Уточнить какой именно и после этого принимать решение по номиналу УЗО.

Sabre написал : Электрическая схема приведена без привязки размещения элементов цепи к месту размещения. Если входное УЗО уже стоит на лестничной площадке, то дублировать его в квартирном щитке бесмысленно. Без схемы этажного щитка анализировать внутриквартирный щиток бесмыслено. Беспредметный разговор.

Если УЗО стоит в квартирном щитке на все линии сразу, то оно выполняет не противопожарные функции, а функции защиты людей. И иметь номинал по утечке выше 30мА оно не может.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.