03.07.2012 в 14:09:54
Да, планируется новый ввод.
03.07.2012 в 16:11:20
SVKan написал : Причем здесь киловатты? Надо смотреть на защиту цепи от сверхтоков. Сверху или снизу. Снизу, то бишь в квартире, таковой нет. Может гореть синим пламенем. Что там в щитке науке неведомо.
Сверхтоки определяются максимальной мощностью потребителей энергии. Надо исходить из мощности. Электрическая схема приведена без привязки размещения элементов цепи к месту размещения. Если входное УЗО уже стоит на лестничной площадке, то дублировать его в квартирном щитке бесмысленно. Без схемы этажного щитка анализировать внутриквартирный щиток бесмыслено. Беспредметный разговор.
03.07.2012 в 16:15:35
Нужна именно схемв или достаточно перечислить оборудование в щитке? Схему надо спрашивать у местного электрика, когорого хз где искать. По оборудованию написано выше: 3 автомата (С16, С16, С25) и один диф (на 40).
03.07.2012 в 16:46:12
kozhnik написал : Нужна именно схемв или достаточно перечислить оборудование в щитке? Схему надо спрашивать у местного электрика, когорого хз где искать. По оборудованию написано выше: 3 автомата (С16, С16, С25) и один диф (на 40).
Оценочно можно посмотреть типовую схему электропроводки в квартире и что-то для себя подправить. Не нужно изобретать велосипед. Все сделано до нас. Люди уже думали над проблемой.
03.07.2012 в 21:56:19
Благодарю за замечание, учтено :) На теплый пол в ванной и на балконе предполагается поставить 2 автомата С16, защитить это УЗО 63А 30мА. Допустимый вариант?
03.07.2012 в 22:24:35
kozhnik написал : На теплый пол в ванной и на балконе предполагается поставить 2 автомата С16, защитить это УЗО 63А 30мА. Допустимый вариант?
Напрашивается вывод, что кабель будет 3х2,5. Его жилами очень запросто можно выворотить клеммы термостата. Проложите кабель 3х1.5, поставьте АВ С10 и УЗО 25А 30мА, если уж хотите отдельную диффзащиту на теплые полы.
04.07.2012 в 07:46:25
Sabre написал : Сверхтоки определяются максимальной мощностью потребителей энергии. Надо исходить из мощности.
У вас есть такие данные? Нет и не будет. Посему надо их сделать. Поставить ограничивающий автомат. Причем с верятностью 99,99999999% он уже есть в лестничном щитке. Уточнить какой именно и после этого принимать решение по номиналу УЗО.
Sabre написал : Электрическая схема приведена без привязки размещения элементов цепи к месту размещения. Если входное УЗО уже стоит на лестничной площадке, то дублировать его в квартирном щитке бесмысленно. Без схемы этажного щитка анализировать внутриквартирный щиток бесмыслено. Беспредметный разговор.
Если УЗО стоит в квартирном щитке на все линии сразу, то оно выполняет не противопожарные функции, а функции защиты людей. И иметь номинал по утечке выше 30мА оно не может.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу