02.07.2012 в 18:22:24
Никак не могу решить такой вопрос: устанавливаю встраиваемый пластиковый щит. Стена кирпичная, полтора кирпича, утеплитель изнутри, потом обшивка. Класть ли у утеплитель под щиток или крепить его прямо на кирпич? Если класть утеплитель, то не удается полностью утопить щит, будет торчать на пару-тройку сантиметров, что неэстетично :) Если прямо на кирпич - боюсь конденсат образуется или ещё что. Зимой в доме только наездами по паре дней, т.е., промерзает дом полностью.
02.07.2012 в 18:27:49
Изнутри утеплитель? Полтора кирпича? Весь конденсат будет между стеной и утеплителем. А если утопить щит, ещё и в щите.
02.07.2012 в 18:41:54
web-rr написал : Изнутри утеплитель? Полтора кирпича?
Да, такая вот беда. но утеплитель лежит не плотно, со щелями, так что там сквозняк. Конденсата собственно не видел никогда. Другой вопрос, что когда я стену обратно собирать буду, сделаю без щелей. Пока думаю положить под щит ЭППС по размеру, 15мм толщиной. Сами плиты утеплителя - 30мм, общая толщина обшивки 75мм. Глубина установки щитка как раз 75мм, с утеплителем на пару сантиметров будет торчать.
02.07.2012 в 19:48:43
Если ЭППС вспыхнет, то потушить уже проблема. Лучше минвату
02.07.2012 в 21:23:55
ЭППС помимо прочего выполняет роль выравнивающего основания. Да и прикрутил уже только что :) Между днищем щитка и ЭППС положил текстолитовую подложку, по краям потом щиток алебастром примажу. Сам утеплитель в перегородке - какой-то фторопласт, он вообще не горит.