I. в трёхэтажном здании общежития проектируется полная замена электропроводки. От ВРУ в лестничных клетках идут линии питания этажных щитков. Читаем СП-31-110-2003
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников.Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, атакже линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Вопрос: можно ли прокладывать линии питания этажных щитков в лестничных клетках в стальных лотках с крышкой? Ведь эти линии по сути являются стояком, значит только в трубах? С трубами связываться не хочется, т.к. очень трудоёмко. Как обосновать правильность прокладки этих линий в стальных лотках?
II. ПУЭ 7.1.35 Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Вопрос: Запроектирована прокладка групповых линий (свет, розетки) разных комнат общежития от этажного щитка в одном пластиковом кабель-канале. В связи с пуэ 7.1.35 это неверное решение? нужно отдельный кабель-канал на каждую комнату?