07.07.2012 в 22:31:42
greg111 написал : вот не надо такого перфекционизьма.... госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
С какого вдруг фигней стало - у нормального монтажника уже в подкорке цвета сидят, а в щите если по другому? Тем более синий ПВ в наличии имелся.
greg111 написал : 2 не криминал
они начинают колпачками ругаться - нормально не зажать, сикосьнакось только - тем более шинка родная рядышком.
jen1982 написал : Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается
Можно было и другую схему рассмотреть - варианты исполнений бывают разные.
07.07.2012 в 22:33:18
greg111 написал : госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
07.07.2012 в 22:34:43
А что сказать электрику чтобы переделел? не сильно изменяя стоимость
07.07.2012 в 22:36:53
jen1982 написал : А что сказать электрику чтобы переделел?
Сначала сюда схему (с расписанными потребителями (ток, где находятся, что делают), сечениями проводов), номиналами и типами устройств в щитке, а потом появится то, что сказать :mad: Что насчет заземления ? Что за черная колодочка вверху?
07.07.2012 в 22:37:25
avmal написал : Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным
кроме этого (сразу я не рассмотрел) не думаю что есть грубые нарушения. мы не знаем какое ещё ТЗ было...
07.07.2012 в 22:38:09
avmal написал : Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
Согласен на 100%. Если бы я увидел такой щит, то я бы снял фото и отправил в раздел Лже-Электрики.
07.07.2012 в 22:39:03
BV написал : И .... котел будет без одной двух фаз?
И.. возможно дом без отопления, если попадет на питание катушки ))
BV написал : Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?
Хотел написать - но и так уже про придирки пишут...
jen1982 написал : А что сказать электрику
Дык пускай тему прочтет и увидит )))
07.07.2012 в 22:39:04
BV написал : Сначала сюда схему, а потом появится то, что сказать
спрошу у него схему
07.07.2012 в 22:40:23
трёхфазник после РН? это плохо. я надеялся что независимо
jen1982 написал : спрошу у него схем
да тут без схемы всё видно уже.
07.07.2012 в 22:42:51
greg111 написал : теоретически всё нормально,
.... а в остальном, Прекрасная Маркиза, всё хорошо, всё хорошо :)
07.07.2012 в 22:43:16
greg111 написал : теоретически всё нормально,
поторопился с выводом- сплю в оглоблях..:o
07.07.2012 в 22:46:42
greg111 написал : да тут без схемы всё видно уже.
а что переделать тогда?
07.07.2012 в 22:56:07
jen1982 написал : а что переделать тогда?
для начала заменить ресанты на реле напряжения в связке с пускателем
Переделка зарядных устройств и не только
07.07.2012 в 22:59:13
Anat78 написал : для начала заменить ресанты на реле напряжения в связке с пускателем
трёхфазное и только на котел. Остальное зачем рубить если только одной фазе поплохеет?
07.07.2012 в 22:59:29
jen1982 написал : спрошу у него схему
Если по-хорошему, то схема у вас должна быть ещё до начала комплектации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу