07.07.2012 в 23:02:44
avmal написал : Если по-хорошему, то схема у вас должна быть ещё до начала комплектации.
:( не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
07.07.2012 в 23:05:39
jen1982 написал : там просто чурки сделали электрику,
Замечательная комбинация! :)Делайте отдельную тему - наверняка мноооого интересного узнаете :)
07.07.2012 в 23:13:27
BV написал : Делайте отдельную тему - наверняка мноооого интересного узнаете
а что там написать?
07.07.2012 в 23:19:59
jen1982 написал : не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
делайте ревизию всего что они там у вас наделали,сечение проводников количество жил,марки кабелей,соединения в коробках,способы прокладки,полная схема эл снабжения необходима,наличие заземления.
07.07.2012 в 23:24:53
в будни заеду все узнаю у них, отпишу
07.07.2012 в 23:24:56
jen1982 написал : электрик что собрал сказал, что с этого форума и если что
Чего заморачиваться если можно спросить у того кто собирал?
08.07.2012 в 00:13:43
jen1982 написал : не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
Так как можно собирать щит, не разработав предварительно схему и не согласовав её с заказчиком? А фотографии монтажа проводки действительно было бы интересно посмотреть ...
08.07.2012 в 12:19:17
jen1982 написал : а что там написать?
Для начала достаточно фото на монтаж розеток, распред коробок (открытых), какой кабель - фото на маркировку, как проложен кабель и закреплен и ОСОБЕННО по горючим основаниям, как проходит сквозь стены.
Ну вобщем всё, касаемо проводки. Желатьельно чтобы на фото можно было что-то разглядеть, а не ломать глаза - то есть фотоаппаратом, а не телефоном :) В фокусе, с хорошим светом.
Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.
Схему помещений дома по этажам - план с розетками и выключателями. Как проходят линии, что на них будет подключено.
08.07.2012 в 13:58:18
100% сборщик щита сейчас отморозится от переделки )), скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа. У меня сейчас в воздухе висят два коттеджа по монтажу - хозяева точно не знают где чего будет и расположение потребителей, просят сделать как есть - но мы же знаем, чем это чревато :).
08.07.2012 в 22:44:30
BV написал : Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.
ввода нет пока
mmg написал : скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа.
ну просто мастер казал что нужно в щите и что будет котел электрический, я то не разбираюсь в этом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу