ГОРНЯК 46 написал :

  1. сотворил удленитель - взял провод 3*1,5 мм и в самой вилке соединил между собой заземление с одним из проводом - получился ноль.
  2. включил генератор, заземленный генератор. вставил вилку удленителя в розетку генератора и на розетке удленителя получил четкую фазу и ноль (не светится индикатор).

а теперь вопрос - правильно ли я сделал?

Нет, не правильно, опасно!

Этим Вы повысили вероятность поломки генератора являющегося источником питания с типом заземления IT переведя его в аварийный режим с первым замыканием на землю, а в случае перепутывания включения вилки, второго замыкания на другую землю подвергаете себя, других людей, животных поражению электрическим током!

Нужно ставить разделительный трансформатор и один из выводов вторичной обмотки эффективно заземлить через резистор ≥47 кОм 1 ватт, сопротивление желательно как больше, но чтоб уверенно работал контроль пламени котла. Это не говоря что трансформатор в некоторой степени фильтрует гармоники и импульсные перенапряжения, что минимизирует вероятность сбоев и повреждения электроники платы котла.

Не вздумайте один из выводов генератора соединять с нейтральным проводом питающей сети, этим к уже описанному аварийному режиму Вы добавите вероятность поражения электрическим током монтажников ремонтирующих питающую сеть!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

09.07.2012 в 07:56:09

Посититель,Не настаиваю, что именно мой вариант правильный, но это довольно стандартное решение для резервного питания котла...

Объясните пожалуйста , не силён в данном вопросе, чем принципиально в заземлении одного конца обмотки отличается обмотка трансформатора от обмотки генератора ? Почему заземлять её необходимо через сопротивление? И в чем аварийность режима для самого прибора ?

А с заземлением и второго полюса розетки автору не обязательно торопиться, можно просто проводом перемычку в существующую розетку. Он ведь достаточно глуп и о существовании КЗ в природе не подозревает ?! Как считаете ?! И... Вы тоже регулярно были свидетелем как электрики со столбов падали от удара током с глухозаземленных нейтралей сторонних ТП, сообщающихся с нейтралью обесточенной для работ ТП ?! Можно подобным образом и нейтраль щита повторно заземлить. Как правило ТП далеко не единственное место где ноль с землей встречается. Но палка с двумя концами. Тогда у автора уже а не электриков будут дополнительные шансы неприятности при аварии получить .

0
Zemlyanoy_Kontur_77
Zemlyanoy_Kontur_77
Новичок

Регистрация: 22.09.2026

Москва

Сообщений: 4

22.09.2026 в 17:53:52

Коллеги, в вопросе заземления выхода генератора часто путают две совершенно разные вещи: заземление металлического корпуса станции (для защиты от статики и пробоя обмотки на раму) и заземление одного из рабочих полюсов альтернатора (организация нейтрали).

Разложим по полочкам с точки зрения электробезопасности и ПУЭ:

  1. Почему генератор «из коробки» не видит землю: У портативных бензиновых станций обмотка 230В полностью изолирована от корпуса (система IT). Между каждым из штырей розетки и землей прибор покажет плавающий потенциал ~115В. Для перфоратора или болгарки на стройплощадке это даже безопаснее (при одиночном касании током не бьет). Но как только вы подключаете дом с газовым котлом и группой УЗО, система IT ломает всю логику защиты: УЗО при утечке на землю не сработает, потому что току утечки некуда возвращаться (нет связи нейтрали с землей).

  2. Как правильно формируется ноль в частном доме с системой TT: Корпус генератора соединяется медным проводником сечением не менее 6 мм² (ПВ-3 / ПуГВ) с главным контуром заземления дома. Далее, на стороне генератора (до реверсивного рубильника!) один из силовых выводов объединяется с защитным проводником PE. Этот провод становится рабочей нейтралью (N), а второй — чистой фазой (L). Теперь потенциал L-N составляет стабильные 230В, а между N и PE — строго 0В. Датчик ионизации котла видит устойчивый микроток пламени, а все УЗО в щите встают на боевой взвод.

  3. Контур заземления для TT: Вбитый в землю на 1 метр ржавый уголок контуром заземления не является — летом в сухом грунте его сопротивление улетает за 50–80 Ом. Для частного дома оптимален точечный модульный заземлитель из омедненных штырей (D14 мм) на глубину 6–9 метров с измерением сопротивления прибором М416 или Sonel (должно быть не более 4–8 Ом для надежного срабатывания двухступенчатого УЗО).

Подробный расчет контура заземления по формуле ПУЭ 1.7.59, схемы связки генератора с системой TT и таблицы подбора дифзащиты наглядно представлены в разборе в блоге «ГРАЖДАНИН, ПОСТОЙТЕ!» на Дзене (статья «Заземление TT для генератора: расчет контура и УЗО»).

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

22.09.2026 в 19:56:28

Zemlyanoy_Kontur_77 написал 22.09.2026 в 17:53 : УЗО при утечке на землю не сработает, потому что току утечки некуда возвращаться (нет связи нейтрали с землей).

Так не будет тока утечки. Будет просто гальваническая связь (контакт).

Нужно ли, и как делать заземление при работе дома от генератора, зависит только от того какая схема заземления используется в самом доме.