ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.08.2012 в 10:16:13

Serge-K написал : Стаивить буду "Меркурий-231АТ" - он имеет странные такие зажимы, раскрываются очень тяжело, щель клиновидной формы, похоже как на автоматах. Но контакты не медные.

Медный сплав анодированный. Допускает присоединение меди и алюминия в т.ч. многопроволочной. Но класса гибкости выше 3-его следует оконечить НШВИ.

Serge-K написал : Чем плохо для счётчика?

Тем что алюминий нельзя зажимать торцом винта и нужно периодически протягивать. Хотя жилы СИП 4 жестче чем обычные...

0
Serge-K
Serge-K
Новичок

Регистрация: 01.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

04.08.2012 в 11:05:50

ПPOPAБ написал : Тем что алюминий нельзя зажимать торцом винта и нужно периодически протягивать. Хотя жилы СИП 4 жестче чем обычные...

А там не винт - там зажим плоский, как в автоматах.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.08.2012 в 18:39:24

Serge-K написал : А там не винт - там зажим плоский, как в автоматах.

Спасибо. Я в курсе. Клемники "Меркурия" весьма своеобразны. Протянуть их нужно(с СИП) через неделю, затем месяц и далее ежегодно. Ежели у вас нет запасного бесплатного счетчика.. Да отверточку стоит подобрать правильную, головки винтов довольно мягкие.