Ну да, что раньше электрического включали в розетки в кухне, в смысле мощное? Никелированный чайник на резиновых ножках мощностью 500 Ватт? А сейчас? А у Вас там ещё и розетки шлейфом, иначе говоря, "ёлочкой" ("раз, два, три - ёлочка, гори!). Если в этой квартире живёте Вы, а не лицо из первой пятёрки Вашего чёрного списка - менять однозначно на медь. Тут разговор о металле, а не подумали, в каком состоянии на этом алюминии изоляция?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

16.07.2012 в 18:24:38

Fazan написал : посоветуйте каким образом в данном случае делать соединение проводов из алюминия.

Как обычно, сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно.

ВСН 139-83 написал : 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.

ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия написал : Глава 2.1. Электропроводки Общие требования

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

По здравому смыслу под и т. п. (тому подобных) могут подразумеваться только подобные винтовым, болтовым, но ни как "тому прочих", подо что можно подсунуть всё что угодно, хоть узел с бантиком.

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал : 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.

Fazan написал : тока вот пресс-клещи покупать ради двух соединений думаю будет не очень финансово эффективно. но ради такого случая можно будет вызвать электрика.

Да, лучше вызвать электрика умеющего правильно делать контактные соединения.