serj12 написал : сейчас появились СМ с сушкой белья - эти жрут по 4 кВт,на них уже АВ С20А.
Номинала 16А вполне достаточно.
19.07.2012 в 11:08:09
serj12 написал : сейчас появились СМ с сушкой белья - эти жрут по 4 кВт,на них уже АВ С20А.
Номинала 16А вполне достаточно.
19.07.2012 в 11:33:04
SVKan написал : Думаете производители номиналы на УЗО от фонаря рисуют?
Да я про то что не нужно подстраиваться под номинал УЗО,если ,как у deber стоит АВ на 40А - не надо переходить на 32А.Т.е. мне нужно по току выбрать аппарат защиты и отталкиваясь от его номинала выбрать УЗО.Я об этом говорю.
SVKan написал : Стоит стиралка с сушкой.
и мощность стоит 4 кВт?
И это пройдёт ...
19.07.2012 в 11:36:38
avmal написал : Номинала 16А вполне достаточно.
Наверное,если учитывать время работы сушки.А если ванна с гидромассажем с паспортной мощностью 4,3 кВт?
И это пройдёт ...
19.07.2012 в 11:39:16
SVKan написал : Коммутирубщий аппарат перед счетчиком есть всегда.
неверное утверждение. У меня 4 квартиры в Москве и области - брежневка, 2 хрущёвки и горбачёвка :). ни в одной нет автомата до счётчика. До счётчика вообще ничего нет! В брежневке были клавишные выключатели (аналог пакетников), но рассыпались от старости, в остальных и не было ничего кроме "орехов" на "стояке". :(
SVKan написал : С нас ни брали ни копейки.
это вы просто не знаете структуру коммунальных платежей. 7 руб/мес. за что платите? За ремонт жилья. Вот из этого фонда и счётчики меняют.
SVKan написал : Зачастую электрик "соответствующей организации"
он хотя бы краем уха инструкцию по ТБ видел...
SVKan написал : Никаких договоров никто с жильцами вроде даже и не заключал...
я и говорю - дикий лес. По закону - без решения общего собрания собственников жилья УК сменить невозможно и договоры соответствующие должны быть у каждого...
19.07.2012 в 11:46:22
SVKan написал : И они такие тупые
Когда собираю схему - подозреваю клиента в нехороших намерениях - увеличить энергопотребление путём смены вводного АВ(ну что бы не выбивало-Вы знаете),поэтому закладываю УЗО на ступень выше.Они , тихушники , тайком это делают - ибо знают что мне не надо сообщать,как я могу их обойти - только предупредть ситуацию.
И это пройдёт ...
19.07.2012 в 14:16:55
Вот так получается:
Холодильник возможно кину отдельно, как предлагали ранее, но пока еще не решил окончательно.
19.07.2012 в 14:24:38
deber написал : Холодильник возможно кину отдельно, как предлагали ранее, но пока еще не решил окончательно.
Сначала примите решение, а потом уже рисуйте схему. УЗО все 25А замените на 40А.
19.07.2012 в 14:43:13
Ок. Заменю все на 40, кроме того, что в ванную на ток утечки в 10мА.
Может логичнее на стиралку и варочную поверхность поставить Дифф.выключатель? Заодно место сэкономить в щитке... Правда в случае, когда он сработает, то будет не совсем ясно, по какой причине.
19.07.2012 в 14:49:54
Все-таки действительно делать надо хорошо и холодильник отдельно.
19.07.2012 в 14:58:26
serj12 написал : и мощность стоит 4 кВт?
Нет, я про то, что стиралки с сушкой по номинальному току не превосходят обычные. 4кВт может только если отдельная сушка... И то, если ровно 4кВт, то 16А автомат от нее не сработает. 4000/230=17,39А неотключающий ток 16А автомата 16*1,13=18,08А