Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.07.2012 в 09:00:40

jud-suss написал : ШВВП

интересно, какого сечения провод Шввп вам предложил "специалист" применять ??

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

17.07.2012 в 09:58:41

Юрий-Электр написал : интересно, какого сечения провод Шввп вам предложил "специалист" применять ??

ну 1.5 на свет, 2.5 на розетки по стандарту..

Он как сказал что провод не цельный я сразу заподозрил неладное) . Спросил у него почему Шввп - он сказал что работать им легче и что то про "расплющивание" концов при монтаже розеток у целостного провода мол это нехорошо..Так он вроде разбирается 59 лет. Рассказал как без распред коробок делает разводку( я слышал это называют еще Питерской системой).
Что могу сказать -старый подлец....и цену зарядил завышенную к тому же.. Мне интересно он осознанно это делает для облегчения себе работы или не знает..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2012 в 10:34:48

jud-suss написал : Рассказал как без распред коробок делает разводку( я слышал это называют еще Питерской системой).

Вообще-то я в Москве живу.

jud-suss написал : Мне интересно он осознанно это делает для облегчения себе работы или не знает..

Разумеется для облегчения.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.07.2012 в 10:39:31

jud-suss написал : Так он вроде разбирается 59 лет

Сколько же тогда ему лет ? Под 80 ? :)

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

17.07.2012 в 10:44:52

Скажите тому дядьке что ШВВП уже давно не используют мастера. Шнур ПВС самое то, он очень удобный для работы. Это я сязвил немного, прошу извинения :p

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

17.07.2012 в 11:35:45

jud-suss написал : Рассказал как без распред коробок делает разводку( я слышал это называют еще Питерской системой).

О, я наверное знаю, что это! Знакомый делал ремонт. Нашел бригаду и начали они делать.... Потом понял, что косорезят, выгнал и стал переделывать.... Так вот в стенах он нашел скрутки ПВСа замотанные в резиновую строительную перчатку и замурованые в слое Ротбанда. Это и есть "Питерская система"?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.07.2012 в 11:41:42

Да это не редкий случай. Месяц назад попросили собрать электрощиток. Пришел - посмотрел. Скруток 10 сам хозяин показал в разных местах квартиры. На кухне в стенах штук 5 было. И Ротбандом они все замуровали. Т.ч. кроме щитка и переделка вышла ...

0
Шварцштейн
Шварцштейн
Новичок

Регистрация: 12.07.2012

Москва

Сообщений: 79

17.07.2012 в 11:42:43

avmal написал : Вообще-то я в Москве живу.

Вы тоже скручиваете многожилу в подрозетниках? :D

jud-suss Электрика гоните в шею, читайте форум, задавайте вопросы. Как мне сказал один знакомый, "необязательно все самому уметь, но технологию знать надо" )

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

17.07.2012 в 11:56:02

Шварцштейн написал : Вы тоже скручиваете многожилу в подрозетниках?

Нет, он ея Вагами давит :)

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

17.07.2012 в 12:10:13

Ну как я понял у него на комнату 1 распред коробка на лампочки и 1 на розетки, первая под выключателем -оттуда он на все раскидывает, 2 хз где..мне это не 1 человек говорил, говорит в Москве ждвно распред коробки не ставят и за бугром тоже, может я просто не так понял ? Он типо к тому что бы меньше скруток паек -меньше вероятность проблем...про умный дом мне рассказывал))

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

17.07.2012 в 12:10:48

BV написал : резиновую строительную перчатку

ну блин тут жгут не по детски)))наверное перчатка имеет больше сопротивления изоляции чем изолента. Нанотехнологии в действии:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.