21.07.2012 в 23:44:57
snow-tube написал : Посмотрел сколько провода нужно. Получается, что СИП, после прихода к дому на анкерный зажим, должен будет иёти около 3х метров по дому, по сайдинговой стене. Думаю его нельзя так вести, поэтому электрики хотят перейти на АВВГ. Или можно и СИП по стене дома пустить? Как правильнее?
СИП по стене пускать можно. Про АВВГ лучше забыть. "Электрика" который делает скрутки с СИПом, лучше не подпускать к этому делу. Он слышал что такое СИП, а как пользоваться им не знает. Переход лучше сделать на ВВГ 2х10 через проколы, ну и если он не знает что это такое то на худой конец можно и через орехи перейти. По поводу земли, лучше сделать свой контур. Так как этот электрик уже не может *4кв в счетчик завести, то надежной PEN на ВЛ я думаю искать не стоит.
22.07.2012 в 05:02:59
snow-tube написал : от воздушки
При воздушке с голым алюминием дом нужно подключать только по системе питания с типом заземления ТТ!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
1.7.134. … Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. …
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). …
Технический циркуляр № 23/01.07.2009 ассоциации Россэлектромонтаж, которая принимала участие в разработке ПУЭ 7, одобренный Ростехнадзором написал :
- … Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.
журнал Новости электротехники написал : Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Виктор Шатров, референт Ростехнадзора При питании объектов (индивидуальных жилых домов) от воздушных линий с напряжением до 1 кВ, выполненных неизолированными проводами, следует использовать систему защитного заземления TТ в соответствии с указаниями пункта 1.7.59 ПУЭ, так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены. Выполнение заземления у потребителя и установка на вводе в индивидуальный дом УЗО с дифференциальным током срабатывания 300 мА в этом случае также обязательны.
snow-tube написал : планируется подключать СИПом 2х16
При 2-х проводном ответвлении к одноквартирному дому нужно в доме делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу 2-х проводного ответвления течет ток равный току в фазном проводе 2-х проводного ответвления и соответственно нейтральный провод 2-х проводного ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод 2-х проводного ответвления как PEN, то есть при 2-х проводном ответвлении нельзя в доме делать систему с типом заземления TN!
При 2-х проводном ответвлении к дому питание дома по системе питания с типом заземления TN по опасности сходно с розеткой питаемой по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!
Это не говоря об том, что при 2-х проводном питании дома, даже если в ГРЩ все будет сделано качественно, в случае обрыва ответвления, например из-за обледенения, упавшего дерева, въехавшей в столб машины высока вероятность перепутывания 2-х проводного подключения, откуда, например, аварийная бригада знает что у Вас сделан тип заземления TN, и в лучшем случае может получиться как описано в теме
snow-tube написал : затем скрутки (так сказал электрик)
Такого электрика вообще нельзя подпускать к электрике!
Так как довольно часто квалификация электриков делающих подключение низка по умолчанию одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.4.1.5 … Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).
Тем более у Вас в доме нет СУП, ДСУП которые защищают при аварии PEN в питающей сети, это не говоря что уличные линии по любому нужно делать по системе питания с типом заземления TT, IT!
ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
snow-tube написал : на провод АВВГ 2х6
Даже при 4-х проводном ответвлении к дому при таком сечении нельзя делать систему питания с типом заземления TN!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ писал в своих сообщениях.
snow-tube написал : он заходит в уличный боксик на АВ 2х полюсной 16А. Затем кабелем NYM 2х2,5 по дому и внутрь дома, в основной щит - в счётчик.
По дому нужно хотя бы ВВГнг, нум не стоек к ультафиалету. Как бы для вводного 16А 2,5 мм2 хватит, но лучше хотя бы 4 мм2, в идеале 2хВВГнгнд-1 10 мм2, вдруг ТП поменяют и разрешат больший номинал вводного автомата.
snow-tube написал : Нужно ли мне где-то на этих участках ставить планку заземления или как-то делить ноль?
Как минимум при голой ВЛ, 2-х проводном ответвлении забудьте!
Лучше скооперируйтесь с электриками обслуживающими ВЛ чтоб они сделали повторное заземление на столбе ответвления, в идеале ещё и на 2-х ближайших столбах, в финансовом плане можно скооперироваться с соседями.
snow-tube написал : Ещё электрик говорит, что не в каждый счётчик можно ввести 4мм2 провод, ну а 10мм2 и подавно...
Гоните таких электриков!
snow-tube написал : Ведь с вводного АВ кабель пойдет сразу в счётчик. Или это не верно?
Верно, так и должно быть.
snow-tube написал : А как лучше перейти с СИПа на провод до вводного АВ? Электрик говорит, что надо обязательно алюминиевый провод, иначе всё окислиться, его они прикручиват к СИП скруткой.
Вам не нужно делать ни каких переходов! Возьмите по просторней боксик рассчитанный для улицы и стойкий к ультрафиолету и СИП подключайте прямо в автомат. Я где-то писал про нюансы зажатия СИП в автомат.
snow-tube написал : И значит в дом мне уже надо вести 3 жилы: Две с вводного АВ и одну с шинки РЕ. Так?
При системе питания с типом заземления ТТ РЕ от ЗУ с вводом или даже рядом отдельным проводом заводить в дом нельзя!
snow-tube написал : А мой электрик говорил, что они перестали зажимать СИП в автоматах и делают переход скрутками с СИП на АВВГ 2х6 и уже его (аввг) вводят во вводной 2Р автомат.
Перестали из-за грубого нарушения ими технологии монтажа СИП, в частности при подключении к воздушке из голого алюминия. Вода между проволок СИП попадала на зажимы автомата, это не говоря, что даже если не попадала вода то скорей всего те электрики не соблюдают технологию контактных соединений и не знают нюансов зажатия СИП в автомат.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
22.07.2012 в 05:44:12
Посититель написал : При 2-х проводном ответвлении к дому питание дома по системе питания с типом заземления TN по опасности сходно с розеткой питаемой по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!
пожалуйста, потрудитесь обосновать
Посититель написал : высока вероятность перепутывания 2-х проводного подключения,
то есть бригаде пофигу, как подключаются счетчики электроэнергии?
Посититель написал : При системе питания с типом заземления ТТ РЕ от ЗУ с вводом или даже рядом отдельным проводом заводить в дом нельзя!
можно ссылочку на норматив?
22.07.2012 в 19:58:53
Спасибо большое за ответы! В голове становиться больше ясности и порядка. Я почему-то подсознательно чуял, что делать заземление нейтрали при вводе в дом - не есть хорошо. Ведь если ноль на КТП (а они все ветхие) отгорит, то через моё заземление заземлиться вся линия и пол садоводства. (я прав?) Буду делать ТТ со временем. А ТТ в моём случае это просто заземлительный контур и подключение на него всех РЕ и больше никуда не подключать. Так?
Про СИП: я бы и рад его зажать в АВ, но правильно сделать электрики не смогут наверное, а мне нельзя - они не позволят мне монтировать СИП. Я могу всё от вводного АВ сделать, но к ВЛ СИПом - мне не дадут, линию не отключат. И если мы поведём СИП в АВ, то как мы его спустим по дому от анкерного зажима, до АВ в боксике, там примерно 2-3 метра? В каб-канал его ложить?
А может ещё кто знает, как вводной ВВГнг лучше повести от АВ по стене дома до дырки в стене к счётчику? Стена обшита виниловым сайдингом. Электрики предлагают кабканал крепить саморезами-клопами к сайдингу и в него класть ВВГ. Причём всё должно быть на виду, чтобы могли контролировать, что я к нему незаконно не припитался. Красоты дому это не добавит. Я бы под дом запихал, но электрики говорят - нельзя. Правы?
22.07.2012 в 21:25:01
1.Прав 2.При ТТ,на вводе Узо на 100-300мА+ все гр.линии должны быть под дифф.защитой+СУП 3.Много ума не надо чтоб СИП зажать в АВ,пускай зажимают. 4.Вместо кабель канала можете использовать,гофру +клипсы.
22.07.2012 в 21:44:17
А какое конкретно УЗО мне нужно поставить на весь дом, при вводном АВ С16? Гофра по дому - не думаю что красиво. Под домом можно проложить? СИП по дому куда запихать?
22.07.2012 в 22:03:14
snow-tube 1.При 16А,вводного достаточно и на 25А. 2.Ввод должен быть выден.
23.07.2012 в 10:51:12
дружба написал : 2.При ТТ,на вводе Узо на 100-300мА+ все гр.линии должны быть под дифф.защитой+СУП
А можно раскрыть эту фразу?) Одно УЗО 40А 300мА я ставлю на всё, на вход, после счётчика (может дифф туда лучше?). далее пошли группы через отдельные АВ 16А. Ещё УЗО надо? Куда? Что есть СУП в моём случае, что туда вешать?
Спасибо за ответы!
23.07.2012 в 10:59:13
snow-tube написал : Ещё УЗО надо? Куда?
как раз на эти групповые автоматы должно стоять узо (несколько) с утечкой до 30мА.
23.07.2012 в 18:07:31
andrewkhv написал : как раз на эти групповые автоматы должно стоять узо (несколько) с утечкой до 30мА.
Какой смысл в этих УЗО? Я ведь могу поставить один диф на 16А 30мА. А далее групповые АВ на 16А (4 штуки) и пара 10А на свет. Вводной всё-равно 16А, мне нет смысла в щитке после счётчика ставить кучу АВ на 16А. Только бегать при перегрузе вводной дёргать. Или не прав я?
23.07.2012 в 19:36:10
Можно и одно Узо поставить а под ним АВ,только если будет "утечка" отрубит все.Установите Узо на розетки,освещение можно под Узо не ставить.Если есть влажные помещения,то на освещения так-же устанавливайте Узо.
30.07.2012 в 13:13:13
Вопрос с требованием автомата на 16 решил просто, купил шнайдеровский на 40, стер резинкой надпись(это как оказалось весьма несложно у домовых шнайдеров), сделал лазерную гравировку нужной надписи и покрасил ее обычным карандашом. Получилось практически не отличимо от других надписей.
31.07.2012 в 20:35:29
Уважаемые форумчане прошу вашего совета!
Можно ли сделать ввод в дом на 2-х хозяев следующим образом:
С улицы под крышу завести СИП 2х16мм2, на ближайшей к месту входа деревянной стойке (части стропильной системы) установить металлический ящик с автоматами (С40 А) и в нем произвести разделение на 2 квартиры и переход с алюминия на медь (s=8мм2), потом когда придут пломбировать счётчик попросить опломбировать и эти автоматы, далее, от ящика провод (около 20 м длинной) проложить в стальной трубе по чердаку и под полом мансарды и спустить к щиту учёта на первый этаж.
Допускается ли установка металлических ящиков (ВУ) на деревянных конструкциях, 8 мм2 меди будет достаточно или использовать 10мм2, и ещё при воздушном вводе в здание необходимо устанавливать защиту от импульсного перенапряжения, что это такое и можно ли ЭТО поставить в ВУ? Рвать ноль в ВУ (автомат 2P или 1P+N) или ставить автомат только в фазу, а к нулевому проводнику СИП на болтах подсоединять нулевые медные проводники от разных хозяев (для сохранения проводника PEN, а разделение на PE и N произвести в щите учёта на первом этаже), или как, посоветуте.
01.08.2012 в 09:42:32
AlexAK написал : на медь (s=8мм2)
нельзя. Медь не менее 10 мм2
AlexAK написал : можно ли ЭТО поставить в ВУ?
можно и нужно, если средства позволяют. При этом подразумевается, что у вас организовано грамотное заземление, иначе УЗИП работать не будет. PEN рвать нельзя, если хотите, чтобы он исполнял защитную функцию можно и 2-полюсные автоматы поставить, но тогда PEN разделяете до этих автоматов и может встать вопрос с опломбировкой шинки PEN. Кстати, перед покупкой убедитесь, что данные автоматы и УЗИП будут работать на улице в неотапливаемом щитке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу