Уважаемые форумчане прошу вашего совета!
Можно ли сделать ввод в дом на 2-х хозяев следующим образом:
С улицы под крышу завести СИП 2х16мм2, на ближайшей к месту входа деревянной стойке (части стропильной системы) установить металлический ящик с автоматами (С40 А) и в нем произвести разделение на 2 квартиры и переход с алюминия на медь (s=8мм2), потом когда придут пломбировать счётчик попросить опломбировать и эти автоматы, далее, от ящика провод (около 20 м длинной) проложить в стальной трубе по чердаку и под полом мансарды и спустить к щиту учёта на первый этаж.
Допускается ли установка металлических ящиков (ВУ) на деревянных конструкциях, 8 мм2 меди будет достаточно или использовать 10мм2, и ещё при воздушном вводе в здание необходимо устанавливать защиту от импульсного перенапряжения, что это такое и можно ли ЭТО поставить в ВУ?
Рвать ноль в ВУ (автомат 2P или 1P+N) или ставить автомат только в фазу, а к нулевому проводнику СИП на болтах подсоединять нулевые медные проводники от разных хозяев (для сохранения проводника PEN, а разделение на PE и N произвести в щите учёта на первом этаже), или как, посоветуте.