23.07.2012 в 10:51:12

дружба написал : 2.При ТТ,на вводе Узо на 100-300мА+ все гр.линии должны быть под дифф.защитой+СУП

А можно раскрыть эту фразу?) Одно УЗО 40А 300мА я ставлю на всё, на вход, после счётчика (может дифф туда лучше?). далее пошли группы через отдельные АВ 16А. Ещё УЗО надо? Куда? Что есть СУП в моём случае, что туда вешать?

Спасибо за ответы!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.07.2012 в 10:59:13

snow-tube написал : Ещё УЗО надо? Куда?

как раз на эти групповые автоматы должно стоять узо (несколько) с утечкой до 30мА.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

23.07.2012 в 12:48:20

snow-tube написал : всё должно быть на виду, чтобы могли контролировать, что я к нему незаконно не припитался

Вынести счётчик в бокс на внешней стене - и пусть уконтролируются.

Посититель написал : электрики не соблюдают технологию контактных соединений

Злостно нарушают. :(

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

23.07.2012 в 18:07:31

andrewkhv написал : как раз на эти групповые автоматы должно стоять узо (несколько) с утечкой до 30мА.

Какой смысл в этих УЗО? Я ведь могу поставить один диф на 16А 30мА. А далее групповые АВ на 16А (4 штуки) и пара 10А на свет. Вводной всё-равно 16А, мне нет смысла в щитке после счётчика ставить кучу АВ на 16А. Только бегать при перегрузе вводной дёргать. Или не прав я?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.07.2012 в 19:36:10

Можно и одно Узо поставить а под ним АВ,только если будет "утечка" отрубит все.Установите Узо на розетки,освещение можно под Узо не ставить.Если есть влажные помещения,то на освещения так-же устанавливайте Узо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2012 в 13:13:13

Вопрос с требованием автомата на 16 решил просто, купил шнайдеровский на 40, стер резинкой надпись(это как оказалось весьма несложно у домовых шнайдеров), сделал лазерную гравировку нужной надписи и покрасил ее обычным карандашом. Получилось практически не отличимо от других надписей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.07.2012 в 20:35:29

Уважаемые форумчане прошу вашего совета!

Можно ли сделать ввод в дом на 2-х хозяев следующим образом:

С улицы под крышу завести СИП 2х16мм2, на ближайшей к месту входа деревянной стойке (части стропильной системы) установить металлический ящик с автоматами (С40 А) и в нем произвести разделение на 2 квартиры и переход с алюминия на медь (s=8мм2), потом когда придут пломбировать счётчик попросить опломбировать и эти автоматы, далее, от ящика провод (около 20 м длинной) проложить в стальной трубе по чердаку и под полом мансарды и спустить к щиту учёта на первый этаж.

Допускается ли установка металлических ящиков (ВУ) на деревянных конструкциях, 8 мм2 меди будет достаточно или использовать 10мм2, и ещё при воздушном вводе в здание необходимо устанавливать защиту от импульсного перенапряжения, что это такое и можно ли ЭТО поставить в ВУ? Рвать ноль в ВУ (автомат 2P или 1P+N) или ставить автомат только в фазу, а к нулевому проводнику СИП на болтах подсоединять нулевые медные проводники от разных хозяев (для сохранения проводника PEN, а разделение на PE и N произвести в щите учёта на первом этаже), или как, посоветуте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.08.2012 в 09:42:32

AlexAK написал : на медь (s=8мм2)

нельзя. Медь не менее 10 мм2

AlexAK написал : можно ли ЭТО поставить в ВУ?

можно и нужно, если средства позволяют. При этом подразумевается, что у вас организовано грамотное заземление, иначе УЗИП работать не будет. PEN рвать нельзя, если хотите, чтобы он исполнял защитную функцию можно и 2-полюсные автоматы поставить, но тогда PEN разделяете до этих автоматов и может встать вопрос с опломбировкой шинки PEN. Кстати, перед покупкой убедитесь, что данные автоматы и УЗИП будут работать на улице в неотапливаемом щитке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.08.2012 в 09:43:05

greghim написал : Получилось практически не отличимо от других надписей.

как вам не ай-яй-яй?!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2012 в 21:35:05

Alexiy большое спасибо за ответ. А то, что переход на медь производится под крышей в ВУ, а не на улице и что ВУ крепится к деревянным стропилам не страшно? Если разделение на PE и N проводники делать в ВУ, то шину заземления (стальную полосу) придётся тянуть через весь дом под крышу или есть какие то другие способы? Заземление я конечно же планировал, но позже, (в первую очередь мансарда, а потом проводка на первом этаже и заземление) и делить PEN на N и PE планировал в щитке учёта на первом этаже, похоже придётся обойтись без УЗИП или может есть какое-нибудь решение?

0