Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104
#3208160

Правильно ли я расчитал линию от щитка? Нужна критика))

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

нет. нужен автомат С16 или, при уверенности в высоком качестве кабеля - С20. ваги покупать не на рынке, а лучше у официального дилера/партнера

Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104

нужен автомат С16 или, при уверенности в высоком качестве кабеля - С20.
А "выбивать" С16 не будет? Компектующие планирую брать в крупной специализированной конторе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

авс написал :
А "выбивать" С16 не будет?

Если будет, значит нужны будут две линии.

Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104

avmal написал :
значит нужны будут две линии

То есть нужно взять еще один автомат , и ко второй розетке вести отдельную линию?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

авс написал :
То есть нужно взять еще один автомат , и ко второй розетке вести отдельную линию?

Разумеется, если мощность подключенного к розеткам оборудования будет превышать 4кВт.

Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104

avmal,
Спасибо, все понял.

Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104

А такой вариант возможен?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

авс написал :
А такой вариант возможен?

Нет. УЗО ставится перед ответвлением и через него проходит не только фазный, но и нулевой провод.

Регистрация: 18.03.2008 Екатеринбург Сообщений: 104

avmal написал :
УЗО ставится перед ответвлением

узо хотел только на одну розетку, (про нулевой понял). А по проводке что скажете? В смысле, от автомата 25 А проводом 3*4 дойти до места, а потом проводом 3*2,5 через ваго развести на две розетки. Смысл: провод на 3*4 займет меньше места при прокладке чем два 3*2,5

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

авс, зачем вам ваги, если все равно щиток намечается? в нем разместите вводной С25, за ним узо 40А 30мА, от узо запитаете два автомата С16 для двух линий к розеткам

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

авс написал :
узо хотел только на одну розетку

Все розетки должны быть под УЗО.

авс написал :
Смысл: провод на 3*4 займет меньше места при прокладке чем два 3*2,5

Не вижу никакого смысла в уменьшении надёжности сети ради экономии кусочка кабеля.