17.07.2012 в 12:04:31
Правильно ли я расчитал линию от щитка? Нужна критика))
17.07.2012 в 12:08:05
нет. нужен автомат С16 или, при уверенности в высоком качестве кабеля - С20. ваги покупать не на рынке, а лучше у официального дилера/партнера
17.07.2012 в 12:21:05
нужен автомат С16 или, при уверенности в высоком качестве кабеля - С20. А "выбивать" С16 не будет? Компектующие планирую брать в крупной специализированной конторе.
17.07.2012 в 12:50:22
авс написал : А "выбивать" С16 не будет?
Если будет, значит нужны будут две линии.
17.07.2012 в 12:57:00
avmal написал : значит нужны будут две линии
То есть нужно взять еще один автомат , и ко второй розетке вести отдельную линию?
17.07.2012 в 13:01:17
авс написал : То есть нужно взять еще один автомат , и ко второй розетке вести отдельную линию?
Разумеется, если мощность подключенного к розеткам оборудования будет превышать 4кВт.
17.07.2012 в 13:26:07
avmal, Спасибо, все понял.
17.07.2012 в 15:47:36
А такой вариант возможен?
17.07.2012 в 16:05:14
авс написал : А такой вариант возможен?
Нет. УЗО ставится перед ответвлением и через него проходит не только фазный, но и нулевой провод.
17.07.2012 в 16:19:05
avmal написал : УЗО ставится перед ответвлением
узо хотел только на одну розетку, (про нулевой понял). А по проводке что скажете? В смысле, от автомата 25 А проводом 3*4 дойти до места, а потом проводом 3*2,5 через ваго развести на две розетки. Смысл: провод на 3*4 займет меньше места при прокладке чем два 3*2,5
17.07.2012 в 16:21:52
авс, зачем вам ваги, если все равно щиток намечается? в нем разместите вводной С25, за ним узо 40А 30мА, от узо запитаете два автомата С16 для двух линий к розеткам