Добрый день!

Построил дом, пришел черед электрики. Есть ТУ на 3Ф 15кВт. Развел проводку по дому. Далее предстоит сборка эл. щитов. Подготовил схему, но своих знаний остро не хватает и что бы не ошибиться в таком важном вопросе, прощу помощи - приветствуется любая критика и советы.

P. S. Предварительно, щиты будут собираться на оборудовании шнайдер.

И вдогонку вопрос: Разделение потребителей по фазам выбрал следующее - большая их часть на одной фазе, которую планирую резервировать через генератор (1Ф до 6 кВт). В основном, это маломощные потребители - свет и бытовые розетки. Мощные потребители - кухонная техника, стиральная и посудомоечная машины, система анти-обледенения (обогрев) крыльца и ступеней, а так же гостевой домик и патио распределены по двум другим фазам. Такой подход имеет право на жизнь?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

snegoff, пока поверхностно, из бросившегося в глаза.

  1. огромное количество С25, включенных последовательно, даже в пределах уличного щитка умудрились продублировать трехполюсный С25...
  2. на кабель 2.5 квадрата - автомат С16, на 1.5 квадрата - С10
  3. последовательно включено два одинаковых узо - селективные 4-х полюсные.
  4. домик далеко, придется учитывать падение напряжения и увеличить сечение сверх необходимого по длительному току

Закажите проект щита-ошибок у Вас куча-один резервный котёл чего стоит.А про генератор и говорить нечего.Пипец одним словом.Без обид.Нужно очень много вводных данных

И это пройдёт ...

Очень плохо все видно. Сильно сжато. И разрешение ахтунг.