web-rr написал : 1) стиральная машина + электрополотенчик + фен - C16А 2) посудомоечная машина - C16А 3) холодильник - C16А 4) кондиционер зал - C16А 5) кондиционер спальня - C16А 6) накопительный водонагреватель - C16А 7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?) 8) теплый пол ванная - дифавтомат 10А/10мА 9) теплый пол ванна - дифавтомат 10А/10мА 10) джакузи - дифавтомат 16А/10мА 11) варочная панель + духовка - дифавтомат 40А/30мА 12) отдельная розетка для охраны - С6А 13) освещение зал + кухня=1000 вт - С6А 14) освещение спальня + кабинет + гардероб+1000 вт - С6А 15) освещение ванная + туалет=500вт - дифавтомат 10А/10мА 16) освещение коридор + маленький гордероб 1000вт - С6А 17) освещение детской 800вт - С6А 18) розетка кухня + зал (миксер + чайник + кофеварка + вытяжка + тв + DVD + магнитола + утюг + зарядка + зарядка +3 утюга одновременно - всё это работать не будет) - C16А (это самая перегруженная линия, ужас) 19) розетка спальня + гардероб + кабинет(DVD + тв + утюг + зарядник + комп + DVD + тв + утюг + зарядник) - C16А 20) розетка детской (тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник) - C16А
Линии 7, 7, 9, 10, 11 и 15 получают питание от входного автомата щитка Прочие линии (кроме линии 12) получают питание через УЗО 63А/10мА - а то в свою очередь питается от входного автомата Линия 12 получает питание от входного автомата.
Это Вам в первом приближении - извольте рисовать схему. Её непременно покритикуют другие участники. Если Вы будете учитывать и конструктивную критику - на выходе получите хорошую схему.
P.S. А щит у Вас будет большой. На 52-54 модуля готовьтесь.
и есчо вопрос автомат 1p или какие там лучше? и какие типы ас -в- с?