борис88
борис88
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Тюмень

Сообщений: 9

19.07.2012 в 07:33:22

здравствуйте, господа электрики! помогите пожалуйста на рисовать схемку на шиток. так, это 3 комнатная кв, с кабинетом и с двумя гардеробами. значить что я протянул к вводной точке, стир маш + эл полотенцо сушитель+фен, посуда маш, холодильник, конд зал, конд спальня, водонагреватель, теплый пол зал+ балкон, теплый пол ванная, теплый пол ванна джакузи, варочная панель+ духовка, отдельная розетка для охраны, освещ зал + кухня=1000 вт, , освещ спальня + кабинет + гардероб+1000 вт, освещ ванная+ туалет=500вт , освещ коридор+ маленький гордероб 1000вт, освещ детской800вт, розетка кухня + зал (миксер+чайник+кофеварка+ вытяжка+тв+DVD+магнитола+утюг+зарядка+зарядка+утюг+утюг+утюг), розетка спальня +гардероб+ кабинет(DVD+тв+утюг+зарядник,+комп+DVD+тв+утюг+зарядник) розетка детской(тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник), итого 20 отдельных проводов ) и все провода по сичениям идут, лучше вы скажите какие провода групировать на какие узо, какие автоматы на какой провод, сделайте схемку?

извините добавлю, хотелось бы собрать все как надо, узо, диф все все все если возможна узо на освещ повесить

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.07.2012 в 08:05:56

По какем же сичениям идут провода? Фатаграфии хачу пасматреть, вдруг там зарпещённый к приминению кабиль.

0
борис88
борис88
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Тюмень

Сообщений: 9

19.07.2012 в 08:19:04

web-rr варчная ввг пнг 3*6 освещ ввг пнг 3*1,5 розетки конд, холодидьник, и тд, ввг пнг 3*2,5

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

19.07.2012 в 08:38:11

На вводе три фазы? Скоко кВт по ТУ выписано. На какую мощность сделаны теплые полы? Водонагреватель проточный? Если да - то там нужны другие провода.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.07.2012 в 08:40:31

Меня ещё моменты интересуют. У Вас есть "+утюг +утюг+утюг" это как? И что собственно у Вас за нагрузка на балконе?

0
борис88
борис88
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Тюмень

Сообщений: 9

19.07.2012 в 09:13:51

на вводе одна фаза ввг пнг 3*10, а Скоко кВт по ТУ выписано не знаю. до ввода стоит автомат с50 бойлер термекс на 220v 2500 ват с встроенным на вилке узо. теплый пол вобшим максимум 2000 ват

web-rr написал : Меня ещё моменты интересуют. У Вас есть "+утюг +утюг+утюг" это как? И что собственно у Вас за нагрузка на балконе?

ну это просто запасные розетки и на балконе тоже запасные вдруг пригодится :)

Vladimir_Vas написал : На вводе три фазы? Скоко кВт по ТУ выписано. На какую мощность сделаны теплые полы? Водонагреватель проточный? Если да - то там нужны другие провода.

на вводе одна фаза ввг пнг 3*10, а Скоко кВт по ТУ выписано не знаю. до ввода стоит автомат с50 бойлер термекс на 220v 2500 ват с встроенным на вилке узо. теплый пол вобшим максимум 2000 ват

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.07.2012 в 09:41:29

1) стиральная машина + электрополотенчик + фен - C16А 2) посудомоечная машина - C16А 3) холодильник - C16А 4) кондиционер зал - C16А 5) кондиционер спальня - C16А 6) накопительный водонагреватель - C16А 7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?) 8) теплый пол ванная - дифавтомат 10А/10мА 9) теплый пол ванна - дифавтомат 10А/10мА 10) джакузи - дифавтомат 16А/10мА 11) варочная панель + духовка - дифавтомат 40А/30мА 12) отдельная розетка для охраны - С6А 13) освещение зал + кухня=1000 вт - С6А 14) освещение спальня + кабинет + гардероб+1000 вт - С6А 15) освещение ванная + туалет=500вт - дифавтомат 10А/10мА 16) освещение коридор + маленький гордероб 1000вт - С6А 17) освещение детской 800вт - С6А 18) розетка кухня + зал (миксер + чайник + кофеварка + вытяжка + тв + DVD + магнитола + утюг + зарядка + зарядка +3 утюга одновременно - всё это работать не будет) - C16А (это самая перегруженная линия, ужас) 19) розетка спальня + гардероб + кабинет(DVD + тв + утюг + зарядник + комп + DVD + тв + утюг + зарядник) - C16А 20) розетка детской (тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник) - C16А

Линии 7, 7, 9, 10, 11 и 15 получают питание от входного автомата щитка Прочие линии (кроме линии 12) получают питание через УЗО 63А/10мА - а то в свою очередь питается от входного автомата Линия 12 получает питание от входного автомата.

Это Вам в первом приближении - извольте рисовать схему. Её непременно покритикуют другие участники. Если Вы будете учитывать и конструктивную критику - на выходе получите хорошую схему.

P.S. А щит у Вас будет большой. На 52-54 модуля готовьтесь.

0
борис88
борис88
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Тюмень

Сообщений: 9

19.07.2012 в 09:58:37

огромное спасибо! вам web-rr! ну это лучше чем ничего ято сам чайник. а на счет (7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?) вы не волнуйтес там у меня проложена 3*2.5 ввг пнг. у меня 3*1.5 идут только на освеш,
а может на 18 линию с 20 а повесим?

да готовлюсь! у меня принцип такой лучше 100 раз подумать чем 1000 раз переделывать,

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

19.07.2012 в 10:21:45

Возьмите схему в соседней теме и добавьте туда 1 комнату + 1 джакази.
Через минуту будет готов проект. :)

0
борис88
борис88
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Тюмень

Сообщений: 9

19.07.2012 в 10:28:02

к стати счетчик у меня такой энергомера se101 а=3200 imp/kw.h 230v 5-60 A 50 HZ норма да?

SergSB написал : Возьмите схему в соседней теме и добавьте туда 1 комнату + 1 джакази.
Через минуту будет готов проект. :)

а в заголовке что там написано?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

19.07.2012 в 10:34:01

3 -1 = 2 комнаты Очередной щиток. Двухкомнатная квартира-новостройка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу