KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

19.07.2012 в 21:14:39

Мучаюсь вопросом . Есть обычная ванная 160*220 м

Тёплый пол(DEVI 0.5*1м), водогрей (не более 4.5 квт) ,стир. маш + светильники(верхний свет). ВОпрос: что то можно объединеть или вести каждому потребителю свою линию?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.07.2012 в 21:20:46

Свою

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

19.07.2012 в 21:25:09

KOSmaster написал : ВОпрос: что то можно объединеть или вести каждому потребителю свою линию?

Cs-Cs написал : Свою

линию... проточник будет, или накопитель?

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

19.07.2012 в 21:26:37

services написал : линию... проточник будет, или накопитель?

Проточник...Предположительно Stiebel Eltron DS 45 E

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

19.07.2012 в 21:28:47

Что за кабель планируете на проточник, сечение?

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

19.07.2012 в 21:32:37

services написал : Что за кабель планируете на проточник, сечение?

всё nym 3*2.5 стиралка,3*1.5 тёплый пол и свет(отдельная линия).Водогрей - скорее всего nym 3*4,хотя по таблице вроде бы 2.5 подходит...

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

19.07.2012 в 21:34:14

KOSmaster написал : Водогрей - скорее всего nym 3*4

оно, и автоматик 25А

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

19.07.2012 в 21:38:21

[QUOTE=services;3212454]оно, и автоматик 25А[/QUOTE Этого и боюсь,что на двушку получается до х-я автоматов!-:)) Спасибо.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

19.07.2012 в 21:41:33

KOSmaster написал : на двушку получается до х-я автоматов!

Много не мало!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.07.2012 в 07:20:12

KOSmaster написал : на двушку получается до х-я автоматов

Мы вам ща ещё и пяток УЗО организуем ;) Причём почти что без шуток. На розетки ванной (стиралку?) положьте УЗО 16/0,03. На тёплый пол + свет - 25/0,03, на водогрей 40/0,03 =) Вот три штуки родили)

0
paralaxa
paralaxa
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Балашиха

Сообщений: 67

20.07.2012 в 08:35:28

Cs-Cs написал : На розетки ванной (стиралку?) положьте УЗО 16/0,03

а? может 16/0,01 все-таки?

0