21.07.2012 в 11:59:18

Прочитав РД 34.21.122-87 ***не нашёл однозначного ответа на свои вопросы, может кто подскажет:

  1. Можно ли смонтировать токоотвод из стальной полосы по наружной стене под обшивкой из сайдинга (стены кирпичные)?
  2. Можно ли использовать в качестве токоотвода пожарный сухотруб, смонтированный по наружной стене здания?
  3. Можно ли монтировать токоотводы и молниеприёмники так, что их часть будет находится в помещении чердака (молниеприёмник проходит сквозь кровлю и крепится к конструкциям кровли, а токоотвод присоединяется к молниеприёмнику также в помещении чердака, а не на крыше)? кровля деревянная, покрытие - шиндус.*
0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

21.07.2012 в 14:53:18

http://digstroy.ru/digart_5.html По второму пункту - неуверен,а в остальных ваших хотелках не вижу причин для запрета.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2012 в 15:55:47

1.- при отсутствии сгораемых материалов- да. 2.- де юре- возможно. 3.- нет. Учтите при ПУМ проводник молниезащиты может нагреваться до 600*С. И очень часто сопровождается сильным искрением поверхности проводника.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.07.2012 в 22:45:29

ПPOPAБ написал : И очень часто сопровождается сильным искрением поверхности проводника.

И не только...............сам лично видел, когда у бабушки отдыхал(лет этак в 12-14) когда рядом где-то лупанула молния, на кухне на печи стояли кастрюли, и между ними начали разряды проскакивать с треском..............чуть тогда не обкакался!:D