avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2013 в 16:05:34

Electrolamp написал : В этом ГОСТ не на марку кабеля смотрите, а на исполнение. Кабели в исполнении НГ запретили для общественных и бытовых зданий, а NYM без исполнения вообще не проходит. Хотя есть и NYM нг-LS.

Совершенно верно. ВВГ, правда, тоже есть без исполнения НГ и, тем более, LS - ВВГ тоже "вне закона для общественно-бытовых зданий"?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

10.02.2013 в 17:33:35

avmal написал : ВВГ тоже "вне закона для общественно-бытовых зданий"?

да(по мнению пож. инспекторов), и Вы ведь это знаете прекрасно, специально глумитесь

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2013 в 18:19:28

юра Т написал : да(по мнению пож. инспекторов), и Вы ведь это знаете прекрасно, специально глумитесь

Меня просто вопрос охватил - почему "вне закона" только NYM объявили.

Alexiy написал : Сообщение от AndreyD82
не морочиться с NYM.

который, кстати, и вне закона для общественно-бытовых зданий.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

10.02.2013 в 19:18:01

avmal написал : Меня просто вопрос охватил - почему "вне закона" только NYM объявили.

а мне вот интересно другое - стандарты по пожаробезопасности кабелей гармонизированы с международными. Т.е., если кабель не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50256-2-1/IEC 60332-1, то это означает что он соответствует и ГОСТ Р МЭК 60332-1, так как методика испытаний единая. Это кабель не -нг, для одиночной прокладки, например NYM производства Helukabel. и вроде как его применять нельзя в общественных зданиях. Есть кабели, сертифицированные по "пожаростойкость в соответствии c VDE 0472 часть 804, исп. С, IEC 60332-3 и HD 405.3, плотность дыма в соответствии с VDE 0472 часть 816, исп. C, IEC 601034-1/ 601034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2" - это в переводе на русский ГОСТ -нг-HF.
Вопрос: если кабель соответствует по международным нормам на -нг-LS, -нг-HF, но российского сертификата нет - можно ли его использовать, ссылаясь на международные стандарты?

Другой вопрос: в ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, глава 6 для кабелей без обозначения указано "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.". Для -нг-LS указано "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях ". Напрямую, про жилые помещений и квартиры ничего не сказано, видимо подразумевается что "здания и внутренние электроустановки" все покрывает. В то же время http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/kabeli-dlya-gruppovyh-liniy/ четко указывается, что -нг для жилых зданий нельзя применять. Откуда это требование следует? В СП 31-110-2003 указано: «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих (НГ) и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилам и сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении нг-LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении нг-LS по намету штукатурки». Здесь http://www.ruscable.ru/article/Problemy_obespecheniya_pozharnoj_bezopasnosti/ довольно подробно все расписано, но все же я не могу найти запрет на использование NYM в квартире, при выполнении проводки по несгораемым основаниям. Преимущественное применение не означает запрет на применения в других областях, если это допускается прочими нормами. Так, никто не может мне запретить использовать кабели -нг, -нг-FRLS, -нг-HF, -нг-FRHF в доме или квартире, если я правильно все понимаю.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.02.2013 в 22:24:45

А у меня вопрос попроще назрел.

ВВГнг-LS производства Конкорд - нормальный, или лучше что-то другое поискать ? (Севкабель, Кольчугино, Рыбинск...)

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

11.02.2013 в 00:04:53

avmal написал : Надеюсь, что магазинчик ещё функционирует.

А не подскажете, как туда проехать, или хотябы адресок, можно в личку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2013 в 00:33:23

Михаил 53 написал : А не подскажете, как туда проехать, или хотябы адресок, можно в личку.

Проще зайти к ним на сайт, чтобы адрес поточнее узнать. Помню только, что Бронницкое шоссе. Чаще на машине подъезжали. А своим ходом от станции Подольск на каком-то автобусе. И главное не запутаться - в Подольске кроме "Подольсккабеля" ещё несколько кабельных заводов. Если встать лицом к проходной Подольсккабеля с бюстом Ленина, то слева по забору деревянный домишко был фасадом на улицу и тылом на территорию завода - это и был магазин. Лучше, всё-таки, начать с выхода на их сайт.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

12.02.2013 в 21:57:43

ВадимС написал : Вопрос: если кабель соответствует по международным нормам на -нг-LS, -нг-HF, но российского сертификата нет - можно ли его использовать, ссылаясь на международные стандарты?

Нельзя. Ссылаться можно только на наши сертификаты.

Другой вопрос: в ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, глава 6 для кабелей без обозначения указано "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.". Для -нг-LS указано "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях ". Напрямую, про жилые помещений и квартиры ничего не сказано, видимо подразумевается что "здания и внутренние электроустановки" все покрывает. В то же время http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/kabeli-dlya-gruppovyh-liniy/ четко указывается, что -нг для жилых зданий нельзя применять. Откуда это требование следует? В СП 31-110-2003 указано: «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих (НГ) и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилам и сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении нг-LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении нг-LS по намету штукатурки». Здесь http://www.ruscable.ru/article/Problemy_obespecheniya_pozharnoj_bezopasnosti/ довольно подробно все расписано, но все же я не могу найти запрет на использование NYM в квартире, при выполнении проводки по несгораемым основаниям. Преимущественное применение не означает запрет на применения в других областях, если это допускается прочими нормами. Так, никто не может мне запретить использовать кабели -нг, -нг-FRLS, -нг-HF, -нг-FRHF в доме или квартире, если я правильно все понимаю.

НГ в зданиях нельзя теперь использовать, только на улице. Находясь в огне очень ядовитый дым испускает. Сейчас половина наших кабельных заводов выпускает продукцию, не соответствующую действующим стандартам. На СП 31-110-2003 теперь осторожно надо ссылаться. Только способ прокладки оттуда можно брать.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.02.2013 в 23:36:48

Solovey написал : А у меня вопрос попроще назрел.

ВВГнг-LS производства Конкорд - нормальный, или лучше что-то другое поискать ? (Севкабель, Кольчугино, Рыбинск...)

Да - нормальный.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

13.02.2013 в 08:26:45

Electrolamp написал : НГ в зданиях нельзя теперь использовать, только на улице.

а есть возможность ссылку на конкретный документ привести? В ГОСТ 53315-2009 только "Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения". Я не юрист, но для меня это означает, что конечно хорошо бы нг-LS, но можно и -нг.

Electrolamp написал : Находясь в огне очень ядовитый дым испускает.

Это скорее -ls очень токсичный дым дает из-за присадок. Мало, но едко. Чтобы дым был менее токсичный надо уже -HF использовать...

Интересно, ведь есть кабели с изоляцией из полиэтилена - ППвПГ-НF и тому подобные. В Европе вместо NYM рекомендуют NHXHM. Да и вообще полиэтилен дешевле, без галогенов, более хороший изолятор чем ПВХ - почему из него не делают все провода? А то прицепились к ВВГ и буквам, когда для целей электропроводки в зданиях можно на корню решить проблему. Другое дело, что довольно тяжело найти в розницу такие кабели, только на заказ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

13.02.2013 в 13:23:05

ВадимС написал : Да и вообще полиэтилен дешевле, без галогенов, более хороший изолятор чем ПВХ - почему из него не делают все провода?

провода как раз и делают (СИП) но Вы же знаете область использования подобных проводов?

ВадимС написал : Я не юрист, но для меня это означает, что конечно хорошо бы нг-LS, но можно и -нг.

можно или нет, увы, обычно решает пожарный инспектор, а спорить с ним себе дороже, объект под приёмку - все кабели не ниже нг-LS

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу