kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

25.07.2012 в 13:11:57

Добрый день.

Переделываю электрику в новостройке. На данный момент в подъезде стоит автомат 40А. В квартире щиток, в котором находятся: вводной двухполюсный 32А автомат EKF, счетчик, дифавтоматы 16А на розетки кухни и розетки остальные, автомат 10А на свет. Вся проводка сделана медным проводом 1.5мм2.

Посмотрите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь приложенная схема щитка.

0
Вложение
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.07.2012 в 13:25:16

Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.07.2012 в 14:01:11

дружба написал : УЗМ в новостройке можно и не ставить.

УЗМ нужно везде. Всегда есть вероятность попадания под повышенное напряжение

0

Переделка зарядных устройств и не только

kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

25.07.2012 в 14:08:43

дружба написал : Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.

У меня уже стоит в квартире автомат от застройщика 32А. Если я уберу его в новой схеме, то не уверен ,что новый счетчик опломбируют. А УЗМ пусть будет. Лучше пусть стоит проста так, чем его не окажется в самый неподходящий момент

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.07.2012 в 14:22:45

Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

25.07.2012 в 14:29:55

дружба написал : Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.

Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.07.2012 в 14:44:48

kmv2000 написал : Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.

Понятно Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать:).

0
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

25.07.2012 в 14:53:01

дружба написал : Понятно Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать:).

Вроде бы по проекту так.

0
Вложение
kmv2000
kmv2000
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Уфа

Сообщений: 18

26.07.2012 в 22:30:58

Есть ли смысл ставить автоматы 2P? Можно ли оптимизировать данную схему?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.