25.07.2012 в 13:11:57
Добрый день.
Переделываю электрику в новостройке. На данный момент в подъезде стоит автомат 40А. В квартире щиток, в котором находятся: вводной двухполюсный 32А автомат EKF, счетчик, дифавтоматы 16А на розетки кухни и розетки остальные, автомат 10А на свет. Вся проводка сделана медным проводом 1.5мм2.
Посмотрите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь приложенная схема щитка.
25.07.2012 в 13:25:16
Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.
25.07.2012 в 14:01:11
дружба написал : УЗМ в новостройке можно и не ставить.
УЗМ нужно везде. Всегда есть вероятность попадания под повышенное напряжение
Переделка зарядных устройств и не только
25.07.2012 в 14:08:43
дружба написал : Перед,счетчиком АВ32А уберите,зачем себя ограничиваете кВт.УЗМ в новостройке можно и не ставить.
У меня уже стоит в квартире автомат от застройщика 32А. Если я уберу его в новой схеме, то не уверен ,что новый счетчик опломбируют. А УЗМ пусть будет. Лучше пусть стоит проста так, чем его не окажется в самый неподходящий момент
25.07.2012 в 14:22:45
Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.
25.07.2012 в 14:29:55
дружба написал : Тогда убирайте ВН-63А,он не нужен,лишнее соединение.
Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.
25.07.2012 в 14:44:48
kmv2000 написал : Его поставил, чтобы, уезжая, можно было обесточить всю квартиру, кроме холодильника и света в прихожей.
Понятно Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать:).
25.07.2012 в 14:53:01
дружба написал : Понятно Очень странно что строители установили в квартире,перед счетчиком АВ,ведь можно воровать:).
Вроде бы по проекту так.
26.07.2012 в 22:30:58
Есть ли смысл ставить автоматы 2P? Можно ли оптимизировать данную схему?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.