Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

30.07.2012 в 09:36:45

Забетонировал въезд перед гаражом, бетон м-200, через 2 недели стал во всю пользоваться этим въездом: ставил машину, на этом месте разогревал в бочке битум. Вследствие этого появились трещины как на фото. Как и чем заделать эти трещины, чтобы в зимне-весенний период бетон окончательно не потрескался?

http://img8.tempfile.ru/11211/0992192400/7c47b3c53aec2990c9313d02.jpg

http://img4.tempfile.ru/11211/0949a87131/956aecd0b1eb0734f11470ec.jpg

0
Аватар пользователя
rust44

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Казань

Сообщений: 52

30.07.2012 в 14:29:03

стяжку армировали при заливке? если нет, то заделать, чтобы остановить растрескивание, не получится - всё равно пойдёт дальше. если армировали - просто цементным раствором залить.

0
Аватар пользователя
toi100

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Москва

Сообщений: 211

30.07.2012 в 14:56:05

А, может, щели расширить, в них положить проволоку какую-нибудь и снова заделать цементной смесью?

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

30.07.2012 в 15:03:20

Во первых не надо было там огонь разводить чтобы кровлю отремонтировать .Во вторых можно забить на эти трещины .На несколько лет этого заезда хватит по любому . А потом еще раз сделаете получше ,красивее и с армировкой .

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

30.07.2012 в 15:54:33

rust44 написал : стяжку армировали при заливке? если нет, то заделать, чтобы остановить растрескивание, не получится - всё равно пойдёт дальше. если армировали - просто цементным раствором залить.

Не армировал, т.к. толщина бетона не превышает 5-8см в самой "толстой" части.А можно битумом залить? Например, я видел , что дорожники при ремонте дорог такие трещины заливают чем-то черным, предполагаю, что битумом

0
Аватар пользователя
Pioneer

Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

30.07.2012 в 16:13:53

Вы сами бетон делали или где-то брали на стороне?То есть вы уверены,что морозостойкость у него достаточная?Потому как после первой же зимы может и развалиться.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

30.07.2012 в 16:14:38

chapai написал : т.к. толщина бетона не превышает 5-8см в самой "толстой" части

Бесполезно,что либо делать...он бы всё равно лопнул не сейчас так после зимы.Толщина бетона должна быть не меньше 120-150мм.Только в этом случае простоит долго,а что бы зимой не поднялся и не упёрся в створки ворот нужно армирование бетона.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

30.07.2012 в 16:32:21

Pioneer написал : Вы сами бетон делали или где-то брали на стороне?То есть вы уверены,что морозостойкость у него достаточная?Потому как после первой же зимы может и развалиться.

Покупал в стройбетоне, в нашем городе все строит. компании там покупают бетон

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

30.07.2012 в 16:38:58

Андрей? написал : Бесполезно,что либо делать...он бы всё равно лопнул не сейчас так после зимы.Толщина бетона должна быть не меньше 120-150мм.Только в этом случае простоит долго,а что бы зимой не поднялся и не упёрся в створки ворот нужно армирование бетона.

ясно, на эту площадку перед гаражом я остатки бетона слил, основной бетон пошел на пол в гараже, там я армировал и гидроизолировал пол. В следующем году, когда буду ворота поднимать, еще раз площадку залью. Расскажите, как правильно залить площадку перед гаражом? какая технология?

И все-таки битум не подойдет для заделки трещин?

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

30.07.2012 в 16:47:27

chapai,щебенка под бетоном присутствует?

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

31.07.2012 в 08:37:33

Samar написал : chapai,щебенка под бетоном присутствует?

Тонкий слой асфальтовой крошки присутствует

0
Аватар пользователя
Панька

Местный

Регистрация: 25.10.2010

Энгельс

Сообщений: 16

05.08.2012 в 00:40:26

chapai написал : Тонкий слой асфальтовой крошки присутствует

вот и ответ почему потрескался,тоже самое,что просто на грунт вылить.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

06.08.2012 в 09:22:07

Я заливал этим же бетоном пол в гараже, все сделал по технологии:25см бетона, гидроизол на пол, сетка, правда не стал щебенкой и песком посыпать основу для бетона. Пока ничего не треснуло и, надеюсь, не треснет.Но бетон очень сильно пылит, купил спец. краску http://www.mirkrasok.ru/katalog/Emali/Dlya_pola/Novbithim/Novbithim_Emal_dlya_betonnih_polov_iznosostoykaya.html .Вопрос: нужно ли бетон предварительно грунтовать и какой грунтовкой(фирма-производитель)? На самой краске ничего не написано.Какая технология покраски бетона?