lacteolus написал : Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М.

А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

02.08.2012 в 15:05:38

avmal написал : А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?

Спасибо, avmal. Хорошо, что напомнили :) Сам производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 15:21:26

lacteolus написал : производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.

А ещё я бы поставил УЗМ-50М, чтобы не было соблазна покрутить подстройки порогов и не психануть в конце концов из-за отключений электросети в самых безобидных для оборудования ситуациях.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

03.08.2012 в 21:48:34

cwd написал :

  1. Достаточно будет 1 фазы, и кабеля ВВГнг-ЛС 3х6.

А поднять глаза выше, и прочитать что ввод 3-х фазный, и автомат на 25А- слабо, или лень? Варочная поверхность 7кВт - это 32А. Будем с бубном прыгать и шаманить чтобы не выбивало?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 22:18:23

skye11 написал : Варочная поверхность 7кВт - это 32А.

Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключение, всё-таки, понадобится.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

03.08.2012 в 22:45:47

avmal написал : Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключеие, всё-таки, понадобится.

Просто, человек написал что достаточно кабеля 3х6, т.е. подключить к одной фазе; что при такой выделенной мощности, просто нереально. Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 22:55:48

skye11 написал : Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.

При трёхфазной сети вести надо в любом случае пятижильный кабель, а сколько фаз будет использоваться это уже вопрос другой.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

04.08.2012 в 22:17:06

Да уж... Что-то не могу я найти достоинств трехфазного ввода в обычную квартиру. Пока только одни неудобства. Щиток усложняется, компонентов в нем больше и они дороже, геморрой с распределением нагрузки и т.д. Кстати, вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру. А в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы). Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.

0
Вложение
madeinto
madeinto
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

04.08.2012 в 22:18:14

lacteolus написал : Может его на 5x6 сразу поменять?

5*10

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2012 в 23:17:15

lacteolus написал : вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру

А счётчик у вас установлен?

lacteolus написал : в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы).

Заизолируйте.

lacteolus написал : Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.

Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

04.08.2012 в 23:52:44

avmal написал : А счётчик у вас установлен?

Установлен, но в другом отсеке щитка, ключа от которого не было. Соответственно, посмотреть схему его подключения и проверить наличие других автоматов и выключателей пока не получилось.

avmal написал : Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.

Нельзя даже сам кабель, идущий в квартиру, заменить на такой же, только подходящей длины? Чтобы хватило нормально дотянуться до нового щитка.