02.08.2012 в 14:17:56
#3236853
Господа,
Подскажите пожалуйста существуют ли автоматы отключения или реле для переключения? Фазы и нейтраль (в однофазной схеме).
Вопрос возник для защиты ряда устройств (УЗО и итд) от смены фазы на нейтраль подводимой к дому. Дом в дачном поселке и как там от столба прокинут кабель в случае скажем ремонта электросети я не уверен.
Т.е задача предотвратить смену фазы на нейтраль путем отключения сети или , что лучше автоматом сменить полярность. Есть ли готовые решения?
Заранее спасибо.
02.08.2012 в 14:32:40
#3236871
MyArt
Примените систему заземления ТТ. Для экзотических устройств, чувствительных к смене полярности, всегда можно переткнуть вилку питания.
02.08.2012 в 14:33:13
#3236872
02.08.2012 в 14:47:05
#3236896
ВТБ! написал : Назовите хоть одно.
он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N и от напряжения 380 В на вводе в УЗО На самом деле, УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом и в таких условиях оно должно без проблем справляться практически с любыми катаклизмами.
02.08.2012 в 14:58:00
#3236912
Alexiy написал : он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N
Не думаю, что такое кто-то мог иметь ввиду. :)
02.08.2012 в 15:04:12
#3236921
Alexiy,
Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
02.08.2012 в 15:10:14
#3236931
MyArt написал : для защиты ряда устройств (УЗО и итд)
УЗО, да ещё и однофазное, в такой защите не нуждается, а вот для "итд" возможно и надо... только кроме газового котла ( и то не все) что-то ничего на ум не приходит...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.08.2012 в 15:12:37
#3236935
ВТБ! написал : Газовый котёл?
Через трансформатор?
MyArt написал : Да я имел ввиду само узо
Насколько я знаю, нормальным электромеханическим УЗО по барабану где фаза, и где нейтраль....
MyArt написал : Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.
Такое УЗО сразу в помойку, не устанавливая....
MyArt написал : У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
А вот это правильно....
02.08.2012 в 15:35:31
#3236968
BV написал : Через трансформатор?
И ноль после трансформатора на своё заземление? Наверное, будет работать. Но вилку в розетке перевернуть проще.
02.08.2012 в 16:23:01
#3237038
MyArt написал : Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
Уважаемый ТС !!! Вы сами почитайте что пишите !!! Прочитав Ваш вопрос сразу вспомнился один "фрукт" с бывшей работы, который пытался доказать что я в ячейке 10кВт поменял местами шинные мосты, поэтому двигатель после ремонта начал крутиться в "не ту сторону". Так и у Вас это чтобы поменять L и N надо:
Это мое мнение и его не навязываю
02.08.2012 в 16:32:05
#3237053
Ким написал :
- всю воздушку переподсоединить ... или
а это случается. Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос... так что всяко может быть, но у вас же там
MyArt написал : У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.
так что волноваться абсолютно не о чем
02.08.2012 в 16:33:55
#3237059
Ким написал :
Ну если Вы представляете себе как идут от столба 2 провода к дачному дому, то точно также и представьте себе как их поменял местами нерадивый электрик, вопрос возможности этого я даже не рассматриваю, она имеет быть и точка.
02.08.2012 в 16:36:15
#3237061
MyArt написал : 2 провода к дачному дому, то точно также и представьте себе как их поменял местами нерадивые электрик
Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение. Если же ТТ, то одна надежда на УЗО...
02.08.2012 в 16:40:54
#3237067
Alexiy написал : Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос...
Alexiy написал : Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение.
;) :) Сами же прекрасно и ответили - БА-БАХ!!!!!! не минуем !!!! ;) :)
Это мое мнение и его не навязываю
02.08.2012 в 16:47:36
#3237081
Alexiy написал : Если у вас TN-C-S, то при попытке включить это чудо получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение. Если же ТТ, то одна надежда на УЗО...
У меня от столба идут 2 провода и никакого заземления. Как там у них дальше реализовано понятия не имею.
02.08.2012 в 16:53:36
#3237089
MyArt написал : У меня от столба идут 2 провода и никакого заземления. Как там у них дальше реализовано понятия не имею.
Главное как у вас реализовано. Вы же не скажете, что у вас нет заземления?
02.08.2012 в 16:56:25
#3237095
Alexiy написал : получим БА-БАХ! и автомат на вводе героически спасёт положение
Это какое-же сопротивление повторного заземления потребуется?
02.08.2012 в 16:56:33
#3237096
avmal, Скажу, что нет. дачный дом старой постройки.
02.08.2012 в 17:06:57
#3237106
Главное - ничего не зануляйте, и необходимости в таком устройстве не будет