VladislavV написал : Нашел кое-что. ГОСТ 51321.1 (НКУ). 7.4.3.1.6 Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными и, если нет других указаний, пригодными для присоединения медных проводников. Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.

Интересно, как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Возможно, существуют еще пункты. Скорее всего, их знает Юрка

Речь идет про болт заземления, который в отечественных конструкциях находится как правило снаружи оболочки.

BV написал : Однозначно "если необходимо" относится именно к "неизолированными" Неизолированными могут быть

Вот пункт целиком: Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей , если это необходимо, должны быть неизолированными и , если нет других указаний, пригодными для присоединения медных **проводников.

Там же, немного выше, в п 7.4.3.1.5.:**

PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;

  • конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-проводников;

Не нашел упоминаний про медные рейки в этой редакции госта. В ПУЭ есть пункты 1.7.121-1.7.135, где отражены наиболее важные замечания. Главный момент - в использовании PE или PEN. Для PE важна непрерывность цепи, которая по сути означает исключение последовательного соединения заземляющих проводников. Заземляющие проводники должны расходится звездой.