13.08.2012 в 09:43:39
VladislavV написал : Нашел кое-что. ГОСТ 51321.1 (НКУ). 7.4.3.1.6 Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными и, если нет других указаний, пригодными для присоединения медных проводников. Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.
Интересно, как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...
Возможно, существуют еще пункты. Скорее всего, их знает Юрка
Речь идет про болт заземления, который в отечественных конструкциях находится как правило снаружи оболочки.
BV написал : Однозначно "если необходимо" относится именно к "неизолированными" Неизолированными могут быть
Вот пункт целиком: Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей , если это необходимо, должны быть неизолированными и , если нет других указаний, пригодными для присоединения медных **проводников.
Там же, немного выше, в п 7.4.3.1.5.:**
PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;
Не нашел упоминаний про медные рейки в