VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.08.2012 в 07:11:17

Привет всем. Вопрос, собственно, в теме. Поясню детали. Ввод 50А 380В. На DIN-рейку установлены трехуровневые клеммники для подключения групповых линий. В этих клеммниках земляимеет только вход, т.е. проводник можно подключить только сверху. Клеммник имеет контакт с рейкой. Рейка подключена к шине РЕ проводником то ли 6, то ли 10 квадрат. Знаю, что инспекторы такое не любят, мне тоже кажется колхозом. Есть ли научное обоснование тому, что делать так нельзя?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.08.2012 в 07:18:57

для таких целей есть специальные медные рейки. думаю на них можно земляные клеммы сажать и грамотно подключить

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.08.2012 в 11:56:57

На тему подпишусь. Интересно, чем кончится. По идее всякие ABBшные клеммники с рейкой как раз и контачат. Единственное, только у ABB ихние DIN-рейки толстые (я про рейки типа ED1). А так я сам собираю именно так, как ты пишешь: все рейки к шине PE, а на рейки - клеммы.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.08.2012 в 12:39:51

Нашел кое-что. ГОСТ 51321.1 (НКУ). 7.4.3.1.6 Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными и, если нет других указаний, пригодными для присоединения медных проводников. Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.

Интересно, как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Возможно, существуют еще пункты. Скорее всего, их знает Юрка

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2012 в 12:55:56

VladislavV написал : как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Сам же себе сначала ответил, а потом вопрос задаёшь ...

VladislavV написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

Когда, наконец, нормативы научишься читать?

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 02:54:24

avmal, сам такой. Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 02:57:05

Выделим ещё раз более точечно.

VladislavV написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

08.08.2012 в 03:21:25

VladislavV, avmal, "казнить, нельзя помиловать" или "казнить нельзя, помиловать" так и у вас, у каждого своя правда..............а составители ПУЭ тихо улыбаются, выделив запятыми с двух сторон!;)

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 08:47:00

"если это необходимо" камается оболочек кабелей. Что-нибудь по теме кто-нибудь может сказать?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.08.2012 в 14:05:51

VladislavV написал : по теме

латунные или медные дин-рейки.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 21:39:08

Нормативы, господа, нормативы... Сопротивление стальной рейки тоже можно привести к медной...

0