Есть однокомнатная квартира в многоквартирном доме, плита электрическая, на вводе автомат на 40А стоит, фото щитка прилагаю, фото части щитка со счётчиком позже выложи, он закрыт был. Решил добавить немного безопасности и функциональности по проводке в доме. Хочу протянуть дополнительный ввод в квартиру для кухни, в кладовую, она переделана под маленькую комнату и в ванную комнату на стиральную машину. Разводку по квартире буду делать кабелем NYM 3x2,5, ввод хочу организовать кабелем NYM 3x10. Всю проводку в квартире менять не хочется. Примерную схему я накидал, но вот остались вопросы, просьба помочь, и выложу примерную схему. Есть несколько вопросов:

  1. Как заставить работать два ввода
  2. Каким кабелем разводить внутри щитка этажного и квартирного
  3. Если я правильно понял, в щитке схема подключения (2х проводная)
0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.08.2012 в 22:14:17

falken написал : фото щитка прилагаю

Неужто еще меньше не ужалось?

falken написал :

  1. Как заставить работать два ввода

Подключив каждый после счетчика через свой АВ.

falken написал : Каким кабелем разводить внутри щетка этажного и квартирного

ПВ-1(ПуВ). Можно ПВ-3(ПуГВ) с наконечниками.

0
Аватар пользователя
vlbo

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Лиепая

Сообщений: 21

06.08.2012 в 22:14:24

Пипец. Зачем ввод в квартиру 10 квадратами делать? У тебя весь дом подключен таким кабелем, а может и тоньше. И вообще не болтайте ерундой, как говорится. :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.08.2012 в 22:16:54

falken написал : Есть несколько вопросов:

1.Провод в квартире наверное новый трёхжильный?2.

falken написал : щетка

В щетке не знаю,а в щите обычно ПВ-3 или ПВ-1 адекватного сечения.3.

falken написал : правильно понял

falken написал : Как заставить работать два ввода

Ставить аппарат коммутации 2ух полюсный и от него АВ на каждую линию

0