Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

16.08.2006 в 22:57:16

Имеется помещение в 100 кв м. на юге России (Краснодар). Сейчас в тени +43. Обычно меньше, скажем в среднем летом +28-+32гр. Помещение арендовано под магазин. На чём остановится (в данном случае шумовые характеристики не имеют значения -это магазин), а важна производительность и надёжность и дешевизна :). И ещё, возможно ли совместить кондиционирование и вентиляцию?. о Помещении: площадь 90 кв. м., высота 2.7 м. Окон нет. Осещение - лампы накаливания общей мощности порядка 2 кВт, одновременно в магазине присутсвует 5 чел.
С Уважением, Дика

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

16.08.2006 в 23:05:25

Бюджетный вариант.

производительность и надёжность и дешевизна.

наверна оконник

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

17.08.2006 в 00:11:45

Ну какой же оконник потянет мощность на 100 кв метров, тем более, что окон нет? :) С Уважением, Дика

0
Аватар пользователя
Cracker

Местный

Регистрация: 16.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

17.08.2006 в 02:00:29

Вешайте пачками оконники по 2 КВт. В эконом классе стоимость 1КВт охлаждения почти константа.

По моей оценке вам потребуется примерно 10-15 КВт охлаждения. Поэтому берите сначало 5 оконников на 2 КВт, если нужно потом добавляйте.

Кроме низкой цены оконник еще делает немного вытяжную вентиляцию.

Но шум кондишенов будет слышен хорошо.

0
Аватар пользователя
Cracker

Местный

Регистрация: 16.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

17.08.2006 в 02:02:04

Не заметил что окон нет. Тогда вешаем китайские сплиты (Midea или Ballu) набирая мощность 10 КВт.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24376

17.08.2006 в 09:13:49

Дика написал : лампы накаливания общей мощности порядка 2 кВт

Это резерв для экономии?

0
Аватар пользователя
akh

Местный

Регистрация: 18.11.2005

Тольятти

Сообщений: 119

19.08.2006 в 10:50:40

странный магазин.... сочетание хорошего/дешевого это к фантастам. может есть смысл потолочный сделать-дорого но будет оч.хорошо!-или у Вас второй этаж далььше? в таком случае -тока китайские сплиты...., но их будет много. помещение квадратное, с углами или какое? может охлаждать только торговый зал? а с остальными вентиляторы помогут- раз хоцца дешево.

0
Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

20.08.2006 в 00:23:27

Ну какой же оконник потянет мощность на 100 кв метров,

несколько оконников дешевле сплита, в том числе обслуживание последующее.

тем более, что окон нет?

а гофру повесить, не судьба?

Но шум кондишенов будет слышен хорошо.

когда гофру повесят, будет нормально. у меня дома работает тише компа.

если денег дофига, - то канальник.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.