Ray Dee
Ray Dee
Местный

Регистрация: 07.11.2011

Москва

Сообщений: 149

07.08.2012 в 14:53:03

Доброго дня! Возник вопрос следующего характера.

Есть необходимость установки генератора мощностью около 7-10 киловатт. Возле дома его ставить не очень хочется есть идея его поставить в дальнем углу участка. Длинна кабеля от дома до генератора составит порядка 40 метров.

Как считаете насколько критично такое расстояние с точки зрения потерь и какой кабель можно использовать для таких целей?

Спасибо заранее за ответы!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2012 в 14:57:35

медь 6 мм2 при 10 кВт, 40 м, 220 В даст чуть более 2% потерь напряжения. Поэтому рационально выбрать ВВГ (в земле ВБбШв) сечением 6-10 мм2. Если по воздуху - используйте СИП-4 - он бывает 16 мм2 и 25 мм2 алюминия - вам подойдёт любой.

0
Ray Dee
Ray Dee
Местный

Регистрация: 07.11.2011

Москва

Сообщений: 149

07.08.2012 в 15:59:36

А если сечение увеличить потери сократятся?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2012 в 16:30:16

Естественно. Но и 2% вполне приемлемое значение. медь 10 мм2 - 1,25% 16 мм2 - 0,78% 25 мм2 - 0,50%

алюминий 16 мм2 - 1,28% 25 мм2 - 0,82%

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.