camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

10.08.2012 в 08:41:10

В гостинице на 8 номеров(этаж) запитано 3х2,5 под 25А АВ. Все работало, сейчас поставили соответственно 8 сплитов, АВ начало выбивать. Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.08.2012 в 10:20:20

CAMPER написал : В гостинице на 8 номеров(этаж) запитано 3х2,5 под 25А АВ. Все работало, сейчас поставили соответственно 8 сплитов, АВ начало выбивать. Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)

А отдельные линии под сплиты проложить нельзя? Жмоты хозяева?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.08.2012 в 10:59:07

CAMPER написал : Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)

Следующий этап не за горами - замена проводки.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.08.2012 в 13:36:45

А может и капитальный ремонт после пожара!

0
Павломбо
Павломбо
Новичок

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

11.08.2012 в 21:45:22

В коробушку к существующему автомату можно последовательно поставить ещё один такой же, влезет, - на случай, если один автомат сплохует, то второй подстрахует. Поменять розетку на новую, при этом как следует затянуть контакты, если изоляция в контактов подгорела - подмотать изолентой. И включай, чё хошь.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.08.2012 в 05:58:17

Павломбо написал : В коробушку к существующему автомату можно последовательно поставить ещё один такой же, влезет, - на случай, если один автомат сплохует, то второй подстрахует.

это как два дырявых презерватива надевать. поставить на линию 1 (один) качественный автомат правильного номинала и не маяться дурью

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

12.08.2012 в 08:26:28

web-rr написал : А отдельные линии под сплиты проложить нельзя? Жмоты хозяева?

Надо придумать как решить эту проблему, не трогая ремонта. Пока придумал только привести на этаж 3х4, поставить на этаже щит и от него уже вести в каждую комнату до РК по три кабеля, все это по наружке. Тогда получиться в самих комнатах ремонт останется не тронутым.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.