10.08.2012 в 08:41:10
В гостинице на 8 номеров(этаж) запитано 3х2,5 под 25А АВ. Все работало, сейчас поставили соответственно 8 сплитов, АВ начало выбивать. Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)
10.08.2012 в 10:20:20
CAMPER написал : В гостинице на 8 номеров(этаж) запитано 3х2,5 под 25А АВ. Все работало, сейчас поставили соответственно 8 сплитов, АВ начало выбивать. Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)
А отдельные линии под сплиты проложить нельзя? Жмоты хозяева?
10.08.2012 в 10:59:07
CAMPER написал : Открыли щиток раздвинули автоматы, теперь пока все работает...греются, но не отключаются.)
Следующий этап не за горами - замена проводки.
10.08.2012 в 13:36:45
А может и капитальный ремонт после пожара!
11.08.2012 в 21:45:22
В коробушку к существующему автомату можно последовательно поставить ещё один такой же, влезет, - на случай, если один автомат сплохует, то второй подстрахует. Поменять розетку на новую, при этом как следует затянуть контакты, если изоляция в контактов подгорела - подмотать изолентой. И включай, чё хошь.
12.08.2012 в 05:58:17
Павломбо написал : В коробушку к существующему автомату можно последовательно поставить ещё один такой же, влезет, - на случай, если один автомат сплохует, то второй подстрахует.
это как два дырявых презерватива надевать. поставить на линию 1 (один) качественный автомат правильного номинала и не маяться дурью
12.08.2012 в 08:26:28
web-rr написал : А отдельные линии под сплиты проложить нельзя? Жмоты хозяева?
Надо придумать как решить эту проблему, не трогая ремонта. Пока придумал только привести на этаж 3х4, поставить на этаже щит и от него уже вести в каждую комнату до РК по три кабеля, все это по наружке. Тогда получиться в самих комнатах ремонт останется не тронутым.