Еще вопрос: можно ли НВШ(И) соединять провода между собой? Без зажимания в клеммник? Или ненадежно?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

27.11.2014 в 16:17:57

Нет нельзя, это не гильза, хотя некоторые умельцы и делают такие нехорошие вещи.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

27.11.2014 в 16:31:03

И КВТшник местный говорил что нельзя, и просто на прикидку ненадежно: для соединения стенки потолще нужны. Для НШВИ(2), кажется, где-то особо оговаривали, что только под зажим.

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

27.11.2014 в 17:58:50

А как соединять многожильные надежно, кроме как пайкой?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

27.11.2014 в 18:49:05

Можно гильзой например;) ну или как вариант еще и сваркой.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

27.11.2014 в 18:52:14

Обычными ГМЛ прессовать. Они вообще для многожил и предназначены, то что ими моножилу соединяют, это некоторая натяжка -- "поскольку мы тут пять штук моножил запихнули, это уже многожила получилась". Кроме того, для стыкового соединения (ремонта и удлинения шнуров, например) есть ГСИ, ее прессуют как изолированные "трехцветные" наконечники. Еще клауке и, кажется, итальянская BM продают т-образные и крестовинные ответвительные гильзы под стык, но ими, кажется, никто не пользуется.

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

28.11.2014 в 09:37:36

а в автоэлектрике как правильно соединять многожильные сеч. 0,5, 0,75 , 1 мм2?

0
Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

28.11.2014 в 11:02:40

Александр32 написал : а в автоэлектрике как правильно соединять многожильные сеч. 0,5, 0,75 , 1 мм2?

Такими гильзочками:

0
Вложение
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

28.11.2014 в 11:21:36

baramov написал : Такими гильзочками:

такими же клещами можно как и наконечники НВШ обжимать ?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

28.11.2014 в 14:38:33

Нет, те что для НШВ/НШВИ -- сами по себе, и больше ничего ими обжимать нельзя. Эти гильзы (ГСИ) в обычном исполнении (ПВХ или нейлоновая изоляция) обжимают теми, что для вилочных, кольцевых и т.п. "трехцветных", в термоусадочном (ГСИ-Т) вообще своих собственных требуют. Но это именно для соединения встык, при ремонте перетертого провода. Если менять провод на новый, требуются особые наконечники и особые профили обжима "для автоклемм", лепестковый обжим.

0
Аватар пользователя
Sever-1

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Мурманск

Сообщений: 3065

02.12.2014 в 00:55:26

Вот есть еще такой набор. В нем сменные матрицы, в том числе и точечной обжимки...

  • за такую цену у Книпекса можно только голые сменные матрицы приобресть..))) И то одну пару. http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_ruchnoy/raznoe/1.351.html У меня в пользовании пару лет. Недостаток - нет матрицы для обжимки квадратом (ну хочется и их), хотя для быта вполне и этого набора хватает. Не все матрицы использовал. Но жмут очень даже неплохо. Металл по всей видимости, Тайванский..
0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.12.2014 в 07:35:30

Sever-1, квадрат получить легко, если так нужно. Жмешь трапецией за 2 прохода, повернув наконечник на 180 град после первого обжима. Трапеция нормально допрессуется до квадрата.

0
Аватар пользователя
Sever-1

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Мурманск

Сообщений: 3065

02.12.2014 в 15:58:53

AlexMax написал : Sever-1, квадрат получить легко, если так нужно. Жмешь трапецией за 2 прохода, повернув наконечник на 180 град после первого обжима. Трапеция нормально допрессуется до квадрата.

Да почти так и делаю..))))))))))

0
Аватар пользователя
Norco-77

Местный

Регистрация: 03.10.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 278

30.04.2019 в 14:37:49

Knipex 97 78 180 или КВТ ПКВк-10 74712 ? Кто что посоветует для обжима обычных небольших (до 3 мм) наконечников?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2019 в 15:00:41

Norco-77 написал: Knipex 97 78 180 или КВТ ПКВк-10 74712 ? Кто что посоветует для обжима обычных небольших (до 3 мм) наконечников?

ПКВк-10 лет 5 в работе, претензий нет. На Книпекс не смотрю, из-за цены.

0