04.10.2023 в 10:35:55
dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.
А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2023 в 11:02:43
Вот например клемма 281-901. Предназначена для присоединения одножильных медных и алюминиевых проводников.
04.10.2023 в 16:26:20
Radio написал:
СтранникXXI написал: Вы не хуже меня знаете, что, например ваговские дин-реечные пружинные клеммы вполне себе допускают оконцевание НШВИшками (или НШВшками).
И вы прекрасно знаете, что 2273 — это совсем не то же самое.
Конечно. Но товарищ говорил про клеммники в промышленных щитах.
04.10.2023 в 16:28:53
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.
А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?
Указывают.
СтранникXXI, О том и речь. Смотрим и каталог и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2023 в 16:29:06
afg_vl написал: Вот например клемма 281-901. Предназначена для присоединения одножильных медных и алюминиевых проводников.
А есть клеммы для многожильных проводников?
04.10.2023 в 16:56:21
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.
А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?
Указывают.
СтранникXXI, О том и речь. Смотрим и каталог и всё.
MaSeVi, ну дык и я о том же. К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками. Единственное, что сечение нужно брать на размер меньше.
04.10.2023 в 17:20:22
СтранникXXI, Спасибо за науку!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2023 в 17:23:21
СтранникXXI написал: Конечно. Но товарищ говорил про клеммники в промышленных щитах.
Возьмём щиток на несколько двигателей 2,2 Квт. В нём клеммники под провод 1,5 квадрата. Щит работает на производстве. Могу я назвать этот щит промышленным? Не бытовым же? Или станок с контакорами шнайдер, где доп контакты подпружиненные. Провода гибкие, 0,75, опресованные. Постоянно пропадает контакт в разных местах, пилз не собирается, станок в ошибке. Убирается наконечник, в этом узле больше без ошибок.
СтранникXXI написал: А есть клеммы для многожильных проводников?
В подпружиненную клемму мы подключаем многожильный проводник не опресованный, с винтовым зажимом - опресованный. Разве не так?
04.10.2023 в 17:26:18
СтранникXXI написал: К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками.
Не дадите ссылку на это? А то мне везде попадается только про одножильный провод.
04.10.2023 в 17:38:54
afg_vl написал:
СтранникXXI написал: К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками.
Не дадите ссылку на это? А то мне везде попадается только про одножильный провод.
04.10.2023 в 17:47:29
СтранникXXI, вижу. Теперь нужно понять, какой обжимник обеспечивает газонепроницаемую опрессовку.
04.10.2023 в 20:00:20
afg_vl, после затягивания провода с наконечником в клемме автомата/клемника вся газонепроницаемость от кримпера - пойдет по одному месту
04.10.2023 в 22:33:36
afg_vl написал: Теперь нужно понять, какой обжимник обеспечивает газонепроницаемую опрессовку.
Никакой. Ншви газонепроницаемую опрессовку не обеспечивают.
13.10.2023 в 15:24:05
Есть клещи для больших НШВИ, которые продавались как КВТ. Теперь продаются как EKF ПКВ-70 Expert. Кто пользовался, поделитесь впечатлениями по точности схождения клешней и величине усилия на на ручках. Фото для напоминания.