freeman22
freeman22
Новичок

Регистрация: 11.08.2012

Пушкино

Сообщений: 19

14.04.2013 в 13:06:49

Народ требует фото!

Фото не понадобятся, все банально и проще в условиях нашей действительности))

В общем начну по порядку.

Началось все с этой пятницы ближе к вечеру стал пищать компьютерный ИБП от кратковременного (менее одной секунды) перепада напряжения. То есть один раз пикнит, потом смотрю с помощью спец. программы мониторинга напряжения получаемого ИБП и там напряжение в допустимых ГОСТом значением. И так повторяется раз в три-четыре часа. Такой мгновенный всплеск практически невозможно "отловить". Также на всякий случай проверил напряжение в розетках и на автоматах с помощью мультиметра, их показания примерно соответствуют друг другу. В Субботу была примерна такая же "картина". А сегодня ближе к утру в Воскресенья проснулся смотрю нет свет в квартире. Вышел на лестничную площадку и там есть свет! подумал неужели только у нас одних в квартире он вырубился, стал смотреть электронные счётчики соседей и там один счётчик работает!, а три остальных выключены, прошелся по этажам, такая же ситуация.

Я вообще такое в первых раз видел, чтобы частично был свет, а частично его не было! Дом пятиэтажка ,1970 года постройки. Дом как бы старый подумал может, что-то где-то отгорело, то есть проблема только с нашим домом. Ну позвонил в диспетчерскую там заявку приняли, потом в 9 утра ещё раз перезвонил узнать, передали ли они её энергетикам. Мне сказали, что аварийная машина выехала на подстанцию, которая обслуживает наш дом и они разбираются с этим вопросом.

Где-то в 9.30 появился свет, прошло менее минуты опять отключился и так было раз 5!, то есть видимо у них что-то там не ладилось. Возможно какая-то деталь на этой подстанции требует замены, а они её просто "поднакрутили, подлатали".

Соответственно, возможно повторение подобных скачков напряжения.

И самое главное. Если не дай бог (а учитывая, что они наврятли там что-либо капитально заменили этого нельзя исключить) произойдёт такой мимолетный скачок с поднятием напряжения скажем до 400 Вольт, то это же вся техника накроется и даже ИБП может не спасти! Не говоря уже, например о холодильнике, где его просто нет!

Кто за это отвечать будет? И куда жаловаться на это безобразие?

Всё это происходило не в частном секторе и не в деревне, а в многоквартирном жилом доме, в одном из городов ближнего Подмосковья, расположенного в 17 км от МКАД))

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

14.04.2013 в 14:05:50

freeman22, судя по Вашему рассказу проблема была на ТП ,откуда приходит кабель на дом. вероятно был плохой контакт на одной из фаз,контакт наконец то отгарел и его востановили. Вообще Вам надо обратиться в УК. если там пошлют, в районную или городскую администрацию с жалобой на УК .УК в свою очередь долна бадаться с местными электросетями.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2013 в 17:16:21

freeman22 написал : И самое главное. Если не дай бог (а учитывая, что они наврятли там что-либо капитально заменили этого нельзя исключить) произойдёт такой мимолетный скачок с поднятием напряжения скажем до 400 Вольт, то это же вся техника накроется и даже ИБП может не спасти! Не говоря уже, например о холодильнике, где его просто нет!

УЗМ-51 с этим справится лучше всех энергетиков. А параллельно можно неспешно ругаться с УК.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.04.2013 в 18:16:22

Rumato написал : УЗМ-51 с этим справится лучше всех энергетиков. А параллельно можно неспешно ругаться с УК.

УЗМ всего-лишь предотвращает последствия. Нормальное напряжение дают именно энергетики :) или не дают :(

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2013 в 19:35:15

ksiman написал : УЗМ всего-лишь предотвращает последствия. Нормальное напряжение дают именно энергетики или не дают

Любого квартиросъемщика интересует отсутствие последствий,

ksiman написал : УЗМ всего-лишь предотвращает последствия.

Дают там энергетики или не дают это вопрос третий:D

0
freeman22
freeman22
Новичок

Регистрация: 11.08.2012

Пушкино

Сообщений: 19

15.10.2013 в 12:02:39

Я тут выше писал про нашу ТП. Есть такой вопрос. Нормально ли, что напряжение в розетках (также замерял на автоматах) скачет каждую секунду (возможно и доли секунды), то есть например 233,230,228,232,229,226,231 и т.д. То есть в таких небольших пределах, скажем так допустимых по ГОСТУ, но оно очень быстро меняется, не стоит на месте)) Ну ещё например было 232, а в течении нескольких минут может "доскакать" до 220. Может ли это являться причиной "подергивания", моргания лампочек накаливания? Если включить светильник, который подключен к ИБП, то в нем в это время тоже помаргивает лампа накаливания. Из-за чего это происходит, может проблема с автоматическими выключателями или на подстанции или с хрущевкой)?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.10.2013 в 12:15:50

freeman22 написал : Из-за чего это происходит, может проблема с автоматическими выключателями или на подстанции или с хрущевкой)

То что у Вас вылетели 2 фазы с подстанции это понятно. Не ясно почему. Возможно кабель наладом дышит. Нужно взглянуть на ВРУ Вашего дома. Сколько вводов идет с подстанции и сколько в работе. А также нули идут жилой или по броне. Короче, что имеем по приходу.

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. соответственно 5% и 10% от номинального напряжения электрической сети. 209В - 231В/198В – 242В. А также как прописано в договоре.

0
freeman22
freeman22
Новичок

Регистрация: 11.08.2012

Пушкино

Сообщений: 19

15.10.2013 в 12:19:23

Я немного другое спрашивал:

Есть такой вопрос. Нормально ли, что напряжение в розетках (также замерял на автоматах) скачет каждую секунду (возможно и доли секунды), то есть например 233,230,228,232,229,226,231 и т.д. То есть в таких небольших пределах, скажем так допустимых по ГОСТУ, но оно очень быстро меняется, не стоит на месте))

Может ли это являться причиной "подергивания", моргания лампочек накаливания?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.10.2013 в 12:45:06

freeman22 написал : Я немного другое спрашивал:

Не удивлюсь что для Вашей сети (имеется общедомовой) и этого достаточно.

freeman22 написал : Фото не понадобятся, все банально и проще в условиях нашей действительности))

Вам виднее.

0
everybody
everybody
Новичок

Регистрация: 28.02.2016

Владивосток

Сообщений: 2

28.02.2016 в 05:43:33

Здравствуйте. Я понимаю, что пишу несколько лет спустя. Но расскажите пожалуйста как вы решили свою проблему. Столкнулась с тем же самым. Хрущевка. 60-х годов. Проводка в квартире полностью поменяна еще в 2011г. Именно вечерами мигает свет до пол первого ночи даже. Наблюдали незначительно на протяжении пары месяцев, но забывали сразу. Но вчера сильно, такое не забудешь. Даже вот обнаружила ваши записи. Переживаю, дома бывают дети одни. Пойду конечно в УК. Но днем все в норме.

0
Андрей?
Андрей?
Резидент

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

28.02.2016 в 09:01:51

everybody написал: Здравствуйте. Я понимаю, что пишу несколько лет спустя. Но расскажите пожалуйста как вы решили свою проблему. Столкнулась с тем же самым. Хрущевка. 60-х годов. Проводка в квартире полностью поменяна еще в 2011г. Именно вечерами мигает свет до пол первого ночи даже. Наблюдали незначительно на протяжении пары месяцев, но забывали сразу. Но вчера сильно, такое не забудешь. Даже вот обнаружила ваши записи. Переживаю, дома бывают дети одни. Пойду конечно в УК. Но днем все в норме.

Автор писал,проблема в подстанции,приезжали электрики делали...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу