21.08.2012 в 08:56:05
Сейчас в щитке вообще ни одного пакетника. Доступ к щитку на площадке свободен, закрыты только счётчики. Но ставить автомат в щиток не хочу - скомуниздят мля..
21.08.2012 в 10:12:36
Cyberdyne, нарисуйте схему щитка.
А автомат на 16А какую линию защищает? Стиралку? Все розеточные линии обязаны быть под узо не более 30мА, а линии "мокрых" помещений - ванная, туалет - под собственным узо (10мА - если линия одна, 30мА - если линий две и больше. Когда паранойя обострена - ставят одно узо 10мА на две-три линии...) . Свет - желательно (для себя любимого), но не обязательно.
21.08.2012 в 14:57:56
16-амперник на стиралку, да. Рисовать не умею, поэтому описал схему подключения. ПС: сегодня заменил вводной автомат на двухполюсник.
Ещё такой вопрос: я пошарился по форуму, сети и вижу, что многие заводят фазу/ноль "сверху", в то время как буржуи рекомендуют вроде как "снизу" (собственно как я и делал на фотке выше). Как быть?
21.08.2012 в 15:08:14
Cyberdyne написал : Ещё такой вопрос: я пошарился по форуму, сети и вижу, что многие заводят фазу/ноль "сверху", в то время как буржуи рекомендуют вроде как "снизу" (собственно как я и делал на фотке выше). Как быть?
21.08.2012 в 15:26:27
Rone, спс
11.09.2012 в 21:08:56
Возник вопрос. В распределительную коробку будут приходить 11 нейтральных проводов. Каким образом их лучше всего собрать? На какой колодке/шине? Если можно, дайте линк, фото... На такой не слишком хочу:
Хотя это самый простой вариант, но она "голая", на ней нет изоляции.