20.08.2012 в 15:05:40
На входе автомат должен быть 2Р надо отключать фазу и рабочий ноль одновремено, почему - почитайте на форуме, тоже и на первой фотке над счетчиком, те автоматы вместо пробок - нельзя категорически отключать отдельно рабочий ноль и плохо отключать фазу, не отключив при этом рабочий ноль. Как-то так, жаль что постоянные гуру форума сразу по теме не отписались и не поправили...
20.08.2012 в 15:17:04
Про вводной двухполюсник я уже позже допёр, когда копнул глубже. Не вопрос, исправим. Как по остальной схеме? Всё ли верно?
20.08.2012 в 15:48:52
Оконцевать многожильный провод НШВИ
20.08.2012 в 21:16:03
BV ок. В остальном вопросов к разводке нет?
21.08.2012 в 05:29:56
Abrikos написал : Вводной автомат С40 для сечения 6 кв. мм. и С32 для сечения 4 кв. мм. вводного кабеля.
Типа 40 х 1,45 = 58? Да, превышение на 8А. Лучше на 32. Но в этой квартире не будет такого тока.
С32 >> 5-6 метров кабеля 6 кв.мм. >> С16 >> 5 метров провода 2,5 кв.мм. >> замыкание на линии С16 >> отключение всей квартиры автоматом С32. Оно конечно лучше для шестерки С32 по тепловой перегрузке, но тогда надо быть готовым к тому, что при замыкании в розетке на кухне свет потухнет везде.
21.08.2012 в 06:25:06
Автомат С40, установленный в одном щитке рядом с автоматом С16, с вероятностью 50%, а может и больше, отключится при замыкании на линии С16. А в реальной жизни, а не в умных книжках, в зависимости от момента времени замыкания, на линии защищенной автоматом С10 может вырубиться и стоящий близко перед ним С50. Лучше уж СЗ2 в этажный щиток для защиты вводного кабеля 6 кв.мм., а в квартирный щиток двухполюсный выключатель нагрузки (разъединитель) АВВ Е202 или аналогичный для отключения квартирного щитка.
21.08.2012 в 06:47:46
Плохо, что нет свободного доступа к этажному щитку. Евгений77 формально прав, надо С32 на вводной кабель в квартиру, но если он отключится, придется топать в ЖЭК.
21.08.2012 в 08:56:05
Сейчас в щитке вообще ни одного пакетника. Доступ к щитку на площадке свободен, закрыты только счётчики. Но ставить автомат в щиток не хочу - скомуниздят мля..
21.08.2012 в 10:12:36
Cyberdyne, нарисуйте схему щитка.
А автомат на 16А какую линию защищает? Стиралку? Все розеточные линии обязаны быть под узо не более 30мА, а линии "мокрых" помещений - ванная, туалет - под собственным узо (10мА - если линия одна, 30мА - если линий две и больше. Когда паранойя обострена - ставят одно узо 10мА на две-три линии...) . Свет - желательно (для себя любимого), но не обязательно.
21.08.2012 в 14:57:56
16-амперник на стиралку, да. Рисовать не умею, поэтому описал схему подключения. ПС: сегодня заменил вводной автомат на двухполюсник.
Ещё такой вопрос: я пошарился по форуму, сети и вижу, что многие заводят фазу/ноль "сверху", в то время как буржуи рекомендуют вроде как "снизу" (собственно как я и делал на фотке выше). Как быть?
21.08.2012 в 15:08:14
Cyberdyne написал : Ещё такой вопрос: я пошарился по форуму, сети и вижу, что многие заводят фазу/ноль "сверху", в то время как буржуи рекомендуют вроде как "снизу" (собственно как я и делал на фотке выше). Как быть?
21.08.2012 в 15:26:27
Rone, спс
11.09.2012 в 21:08:56
Возник вопрос. В распределительную коробку будут приходить 11 нейтральных проводов. Каким образом их лучше всего собрать? На какой колодке/шине? Если можно, дайте линк, фото... На такой не слишком хочу:
Хотя это самый простой вариант, но она "голая", на ней нет изоляции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу