web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.08.2012 в 00:33:59

ShimusOG написал : Агась, минимакс нашел. 30ку на ванну?

Лучше на 10 мА

0
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

21.08.2012 в 17:00:59

На холодильник,микр.,духовка,чайник узо с характеристикой 30мА.Где есть плазма ,компютеры надо узо тип А а не тип АС,обратите на это внимание.

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

21.08.2012 в 19:04:04

ShimusOG написал : Приняв к сведению все что написали получилось вот что то такое) :

Не понял что делать со светом в ванне, Дружба писал что его тоже под УЗО, но их на 10ку вроде как и не бывает, ничего что он будет на 16 а автомат следом на 10? Так же не нашел автоматов категории В, если не секрет, что это сокращение означает? "С" я так понял при скачке в 5 и более раз.

Если: микроволновка (0.8квт мин) духовка (1,5квт?) холодильник (0.15квт) = 2.45 квт + включаете Чайник (1,5квт) = 3.95квт, что соответствует току 18А - тогда на границе, но нормально. но если все немного помощнее и наберется еще (загадочная розетка #4 указанная на первой схеме) 1 киловатт , то есть хорошая вероятность того, что при всех включенных приборах ток превысит 22-23 ампера (>+40% номинала автомата) который все это радостно и отключит. Если кухня так нагружена, то лучше 2Х2мм проложить провод и защитить провод 20А автоматом, правда и УЗО нужно будет тогда ставить на 25А.

"B" - это не сокращение а характеристика срабатывания теплового расцепителя, определяющая через сколько времени и при каком токе нагрузки автомат отключится. Для жилья лучше B, однако достаточно и C.

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

21.08.2012 в 19:08:36

Cs-Cs написал : ... УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:

А почему УЗОхи до автоматов?

  • прошел по ссылке и не понял, если можно объясни: увидел на картинке общую шину по нейтрали отходящих после узо автоматов - или что то непонял :eek: или УЗО перед этими автоматами вышибать будет
0
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

22.08.2012 в 08:45:35

Узо должно быть на один порядок выше автоматов 25 А узо-16А автомат(чтобы узо не выйшло из строя).Если 16 А на кухне не хватает , надора зделить кухню на две групы по 16А. Узо можно одно но выше номиналом.А провода 3-2,5кв.мм, только если електро духовка на до большее сечение и автомат 25А.

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

22.08.2012 в 12:44:57

На сколько желательно ставить автоматы с характером "В"? Сравнивал цены, и щиток получается просто золотой. Желательно ли использовать одного производителя? Склоняюсь к АВВ.

Повысил УЗО на ступень против автоматов. И добавил от одного УЗО еще один автомат с розеткой на кухню.

0
Вложение
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

22.08.2012 в 16:57:39

ShimusOG написал : На сколько желательно ставить автоматы с характером "В"? Сравнивал цены, и щиток получается просто золотой. Желательно ли использовать одного производителя? Склоняюсь к АВВ.

Повысил УЗО на ступень против автоматов. И добавил от одного УЗО еще один автомат с розеткой на кухню.

На кухне у вас номинал автоматов па 1 ампер выше узо,может надо выше узо я точно незнаю.Я просто себе собираю щиток, и то что понял из прочитаного из разных форумов то вам подсказал.Надо узо еще подбирать по устойчивости к корткому замыканию.Есть до 4,5кА , до 6кА, до 10кА.С этим начинаю немного понимать но там надо знать длину линии до ТП и сечение провода и там есть какаято формула.Пока это мне очень туго дается.

0
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

22.08.2012 в 17:02:21

Да , мне тоже чуствую щиток будет золотой.На мюллере гдето 200S.4узо и 12 автоматов.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.08.2012 в 17:25:59

Алекс_777 написал : 4узо и 12 автоматов.

Если в Москве, то я бы про такого сказал, что он себя не любит. Если в Каменец-Подольске, то у вас свои автоматы имеются.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 17:28:26

avmal написал : Если в Москве, то я бы про такого сказал, что он себя не любит.

а сколько автоматов ставит любящий себя человек?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.08.2012 в 17:46:36

Alexiy написал : а сколько автоматов ставит любящий себя человек?

Вы про кого? Если про меня, то ничего не ставлю. Слышали про сапожника без сапог? Не потому, что я заказчиков раскручиваю, а потому, что уважаю их - они тратят только свои деньги, а не мои. Они тратят денгьи только за мой труд.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу