Аватар пользователя
Vladimir7878

Местный

Регистрация: 21.05.2019

Таллин

Сообщений: 4

21.05.2019 в 13:04:34

Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли подключён транформатор 110 на 220 вольт. Особенно, 110 вольт контакты? Нужно ли заземлять выход 220 вольт и если да, то где? там же, где и заземлён выход 110 вольт? Похоже, что контакт "земля" только один на трансформаторе.

Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

21.05.2019 в 14:04:11

Vladimir7878, Похоже земли на трансе вообще - нет . Может он разделительный одновременно?

0
Аватар пользователя
Vladimir7878

Местный

Регистрация: 21.05.2019

Таллин

Сообщений: 4

21.05.2019 в 15:21:31

Спасибо Он мне достался, подключённым к 110 в как показано на фото. земля от 110 была подключена как на фото, жёлтый провод снизу и подключен к трансформатору. правильно ли подсоединены фазы выхода 110 в? правильно ли подсоединены фазы выхода 220 в? нужно ли подсоединять кабель земли ( жёлтый ) к тому же месту на трансформаторе, в котором подсоединена земля от выхода 110 в?

Спасибо

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.05.2019 в 15:35:29

Vladimir7878 написал: Нужно ли заземлять выход 220 вольт и если да, то где?

Как бы, а дело где происходит? Если вход 110 В, а выход 230 В, типа, в америках? С ихними High-leg delta и прочими приколами? Тогда нужно, либо немного подробнее, либо к ихним сертифицированым электрикам.

Vladimir7878 написал: Похоже, что контакт "земля" только один на трансформаторе.

Предположительно, он рассчитан на корпус, а так защитные земли (PE) должны соединяться промеж собой и на корпус.

А вот соединение нулей - вопрос философский. Если не соединять, то получим IT. Наверное лучше соединить, но это зависит от того где дело происходит и что на входе имеется

А так же, как собираетесь использовать выход, один прибор или множество.

dokar написал: Может он разделительный одновременно?

Шильдика не видно, может и есть на нём двойной прямоугольник, но это ж вряд ли, тогда бы он был бы в корпусе.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

21.05.2019 в 17:17:56

Vladimir7878 написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли подключён транформатор 110 на 220 вольт. Особенно, 110 вольт контакты? Нужно ли заземлять выход 220 вольт и если да, то где? там же, где и заземлён выход 110 вольт? Похоже, что контакт "земля" только один на трансформаторе.

Заранее благодарен

Vladimir7878, на вид все правильно. Хотите подстраховаться -- проверьте напряжение копеечным мультиметром, здесь любой сойдет.

Земля подключается только со стороны питания и заземляет она исключительно корпус. К нагрузке земля не идет. Трансформаторы с пробросом земли бывают, но тогда там это явно подчеркивается в исполнении (те же клеммы земляные сделали бы мини-шинкой, например).

А этот очень похож на разделительный, с разделением земля не используется, разделение само по себе защита. Только ставить его надо как можно ближе к нагрузке (конечно, не в ущерб безопасности -- не в ванной комнате и т.п.). И еще он на вид симметричный, и был сделан изначально как понижающий 220-110, а уже потом его приспособили наоборот. Если работает -- то и хорошо.

А вообще сфотографируйте еще шильдик, с закрытыми крышками.

0
Аватар пользователя
Vladimir7878

Местный

Регистрация: 21.05.2019

Таллин

Сообщений: 4

22.05.2019 в 09:52:47

Добрый день а мне и нужно понижающий с 220 на 110 один прибор нужно подключить с питанием 110 в т.е. нужно подключить землю со стороны 220 в, а со стороны 110 можно отключить? И в остальном всё правильно?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

22.05.2019 в 12:12:24

Vladimir7878 написал: а мне и нужно понижающий с 220 на 110 один прибор нужно подключить с питанием 110 в т.е. нужно подключить землю со стороны 220 в, а со стороны 110 можно отключить?

Да. Только со стороны нагрузки даже не можно, а нужно отключить. Если понадобится второй прибор на нагрузку повесить (и оба требуют земли) -- соединить земляные контакты обоих между собой и оставить изолированными.

К сожалению, у них на шильдике нет значков разделительного (две окружности, слегка пересекающиеся, похожи на цифру 8) или автотрансформатора (одна окружность с хвостом, типа цифры 6). Но есть указание CEI 96-1 -- должны быть разделительные, автотрансформаторы там идут CEI 96-13.

0
Аватар пользователя
Vladimir7878

Местный

Регистрация: 21.05.2019

Таллин

Сообщений: 4

22.05.2019 в 20:52:23

Спасибо огромное

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу