Пожалуйста, помогите спроектировать щиток в новостройке. План размещения по квартире электроустановочных изделий сделал, оценку мощности потребителей - тоже. Даже на сегменты разбил (аж 15 штук).

В этой таблице указаны суммы мощностей - как-будто бы все включаем одновременно.

Вопросы / хотелки:

  1. Автоматы нужны на каждый сегмент; хотя на варочную панель, я слышал, ставят только дифавтомат?
  2. Сегменты в ванной - "бойлер", "розетки + свет", "стиральная машина" - кто-то рекомендует, как я слышал объединять на УЗО 10мА. Имеет смысл?
  3. Должен быть общий рубильник! Он должен стоять до счетчика? Должен быть двухполюсным? Это должен быть тупо некий рубильник либо дифавтомат?
  4. Опционально - должна быть возможность выключения РАЗОМ всех потребителей, кроме холодильника (выделен в отдельный сегмент). Хотя - согласен и на вариант "не РАЗОМ".
  5. Должно быть некое общее УЗО. Ведь имеет смысл, верно? А еще стоит ли предусмотреть дополнительные УЗО для отдельных сегментов / групп сегментов (помимо ванной)? Какие именно УЗО? Слышал, что выбор типа УЗО зависит от наличия компьютера и плазмы. Так вот такая техника будет и в "комната 1", и в "комната 2".

Дополнительно:

  1. Имеет ли смысл ставить СВОЙ счетчик? (при наличии коридорного). Если да - то мне рекомендовали "Меркурий". Имеет смысл?
  2. Должно быть устройство типа ЗАС 8.0. Вот только не знаю, куда его подключать - до квартирного счетчика или после?
  3. Заморачиваться или нет насчет двухполюсных автоматов?

Заранее большое спасибо!

0
Вложение
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

23.08.2012 в 11:52:50

На духовку провод точно такой же как и на розетки 3х2,5 и 16А автомат, незачем тама 3х4 и 25А.

1 - Автоматы нужны на каждую отдельную линию. Диф.автоматы - по желанию. 2 - Можно 10 мА а можно и 30 мА - найдите соответствующую тему. 3 - ..... 4 - Это только Ваше личное желание можно и так и так. 5 - УЗО ставят обязательно только на мокрую зону, в остальных зонах можно и без него. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат),не требуется. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 6 - не имеет 7 - это Ваше дело. 8 - можно заморочится, только щит Ваш будет огогогогого модулей так на 50 а то и выше, Можно поставить 1Р+N леграндовские автоматы. Можно поставить и просто АВ

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 13:12:11

А с пусковым током холодильника АВ на 6А справится?

И да, давайте начнем с начала - какая мощность выделена на квартиру?

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

23.08.2012 в 13:41:03

rodrigo, хотел бы порекомендовать Вам в ванной розетки и свет делать отдельными линиями. Пример: Вы моетесь в душе/ванне. По какой либо причине сработал УЗО на ванную (розетки). И Вы сидите в темноте.

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

23.08.2012 в 14:00:08

Cimmer написал : А с пусковым током холодильника АВ на 6А справится?

справится

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 14:05:53

Lipton написал : справится

Я бы не был так категоричен. Холодильник DANFOSS TLX7KK - пусковой ток 6,6А. Холодильник NORD, компрессор HKV 6,23-3M-100-О - пусковой ток 8,4А.

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

23.08.2012 в 14:14:53

Cimmer написал : Я бы не был так категоричен. Холодильник DANFOSS TLX7KK - пусковой ток 6,6А. Холодильник NORD, компрессор HKV 6,23-3M-100-О - пусковой ток 8,4А.

Ну так а через какое время рубанет автомат 6А при пусковом в 8,4 А? И сколько по времени длится ток в 8,4 А?

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

23.08.2012 в 14:18:50

Тип С на 6 ампер справится. Только вот зачем? Кабель на 2,5 квадрата, а автомат на 6 ампер. Странно. Ставить на 16 и нормально.

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 14:22:42

Если по кабелю 3х2,5 периодически подавать 30А, он тоже не сразу оплавится.

Превышение номинала автомата, пусть и периодическое, не может быть штатным режимом работы.

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

23.08.2012 в 14:23:58

Cimmer написал : Превышение номинала автомата, пусть и периодическое, не может быть штатным режимом работы.

Дело в том, что автоматы с типом С как раз и рассчитаны на повышенные пусковые токи.

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

23.08.2012 в 14:24:04

Twixik написал : Тип С на 6 ампер справится. Только вот зачем? Кабель на 2,5 квадрата, а автомат на 6 ампер. Странно. Ставить на 16 и нормально.

С этим я с Вами абсолютно согласен, надо ставить 16А автомат и не клевать мозг. Но и 6А автомат что типа В что типа С справится с пусковым током холодильника и никак не станет слабым звеном для холодильника

0