Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 14:31:40

Twixik написал : Дело в том, что автоматы с типом С как раз и рассчитаны на повышенные пусковые токи.

По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.

Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

23.08.2012 в 14:38:51

Cimmer написал : По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.

Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?

Пусковой ток холодильника 3...7 крат номинального потребления холодильника, а длительность пускового тока - 1...3 секунды. Если взглянуть на кривые АВ типа В и типа С, то при 1,5х6А=9А АВ отключатся практически одинаково - через 60 секунд. Следовательно АВ в 6А никак не сможет стать ограничителем по току для холодильника.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.08.2012 в 14:40:04

Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа,

неправильно. не менее 0.1 сек. а 10 номиналов - не более 0.1 сек

1.13 номинала - не менее 1 часа. 1.45 номинала - не более 1 часа. но это для любых характеристик - B,C или D.

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

23.08.2012 в 14:45:25

Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?

Нет, неправильно. Ток при запуске двигателя повышается кратковременно - только на разгон. Эти все пятикратные превышения считаются исходя из выделившейся тепловой энергии минус отведенной тепловой энергии. То бишь, тут роль играет работа на нагрев автомата. Она прямо пропорциональна времени. Значит, кратковременное действие повышенного (в разумных пределах) тока не сказывается на автомате.

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 14:50:33

andrewkhv написал : неправильно. не менее 0.1 сек. а 10 номиналов - не более 0.1 сек

1.13 номинала - не менее 1 часа. 1.45 номинала - не более 1 часа. но это для любых характеристик - B,C или D.

Да, сорь, хрень написал, попутал графы таблицы. Надо чаще спать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу