23.08.2012 в 14:31:40
Twixik написал : Дело в том, что автоматы с типом С как раз и рассчитаны на повышенные пусковые токи.
По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.
Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?
23.08.2012 в 14:38:51
Cimmer написал : По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.
Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?
Пусковой ток холодильника 3...7 крат номинального потребления холодильника, а длительность пускового тока - 1...3 секунды. Если взглянуть на кривые АВ типа В и типа С, то при 1,5х6А=9А АВ отключатся практически одинаково - через 60 секунд. Следовательно АВ в 6А никак не сможет стать ограничителем по току для холодильника.
23.08.2012 в 14:40:04
Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа,
неправильно. не менее 0.1 сек. а 10 номиналов - не более 0.1 сек
1.13 номинала - не менее 1 часа. 1.45 номинала - не более 1 часа. но это для любых характеристик - B,C или D.
23.08.2012 в 14:45:25
Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?
Нет, неправильно. Ток при запуске двигателя повышается кратковременно - только на разгон. Эти все пятикратные превышения считаются исходя из выделившейся тепловой энергии минус отведенной тепловой энергии. То бишь, тут роль играет работа на нагрев автомата. Она прямо пропорциональна времени. Значит, кратковременное действие повышенного (в разумных пределах) тока не сказывается на автомате.
23.08.2012 в 14:50:33
andrewkhv написал : неправильно. не менее 0.1 сек. а 10 номиналов - не более 0.1 сек
1.13 номинала - не менее 1 часа. 1.45 номинала - не более 1 часа. но это для любых характеристик - B,C или D.
Да, сорь, хрень написал, попутал графы таблицы. Надо чаще спать...