Cs-Cs написал :
- УЗО не бывают с обозначением характеристики автомата: "B", "C". Ток у них обозначается без буквы. То-есть вон вверху "УЗО ABB 2П С16А 10 mA тип А" должно быть "УЗО ABB F202 A-16A/30mA". Буковка указывается для Дифавтомата или Автомата.
Косяк, исправлю
Cs-Cs написал :
- УЗО ABB на 32А не бывает. Номиналы: 10, 25, 40, 63. Так что всякие там 32А/30 мА - это 40А/30 мА.
ок, исправлю
Cs-Cs написал :
- УЗО, которое питает терракотовые квадратики (Кондей, Розетки телевизора и Остальные) не пройдёт по току. 10+16+16 = 42. Тут надо ставить УЗО на 63А.
Ввод будет на 32А, смысла ставить УЗО на 63А наверно нету?
Cs-Cs написал :
- Вы видели стоимость дифов? Может не имеет смысла их ставить, а округлить всю схему под обычные УЗО+Автоматы и переразбить щток по группам так (скажем, тёплый пол и свет под одним УЗО не есть хорошо логически), чтобы получить ровный ряд УЗО, а под ними - ровный ряд автоматов?
По цене прикину вечерком, возможно, придется заменить дифы на УЗО. Если все же оставить дифы, то есть смысл что ни будь поменять в схеме?
P.S. В каких случаях имеет смысл использовать Автомат + Узо, а в каких диф?