iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

24.08.2012 в 22:13:41

Вот, согласно ТУ должен установить девайс соответствующий данным требованиям:

  1. Установить в пункте коммерческого учета интеллектуальный микропроцессорный счетчик со следующими характеристиками: 1.1. Хранение профиля нагрузки- не менее 45 дней и возможность считывания его по цифровому интерфейсу (стандарт EIA 485) и по инфракрасному (IRDA) или по оптическому интерфейсу (стандарт IEC 1107). 1.2. Класс точности по активной энергии и мощности- 1.0., по реактивной энергии и мощности- 1.0. 1.3. Протоколирование и передача на верхний уровень следующих параметров:- значение активной и реактивной мощности с временем интегрирования от 1 до 30 мин, фиксации даты и времени отключения и включения фаз питающего напряжения, значения токов и напряжения по каждой фазе, значения частоты сети. 1.4. Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени, точности хода +- 2.0. сек. в сутки с внешней автоматической коррекцией, работающей в составе СЕВ. - Что поставить???? АЛЬФА А1800?[h=1][/h]
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.09.2012 в 01:18:20

iyri написал : Вот, согласно ТУ должен установить девайс соответствующий данным требованиям: ... - Что поставить???? АЛЬФА А1800?[h=1][/h]

Позвонить в организацию, выдавшую ТУ и спросить, что за исполина телеметрии и метрологии они имели ввиду. Попросить список рекомендованных марок. Купить у них, наконец.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу